机床控制变压器为何烧坏
用TN-S供电系统来设计的电气控制柜,在一次调试中出现JBK烧坏的现象,此JBK输入为220V输出为6V,24V,36V,110V,其接线方式为:输入L,N输出0,6,2...
用TN-S供电系统来设计的电气控制柜,在一次调试中出现JBK烧坏的现象,此JBK输入为220V输出为6V,24V,36V,110V,其接线方式为:输入L,N输出0,6,24,36,110,其中0为输出公共线并且与PE线相接,调试时JBK烧坏检查发现,JBK输出0v与外部N 相接,最后断开N与0的联系后,换上新的JBK,正常了本着此例,请大家相互交流一下工作中遇到JBK烧坏的原因和处理方法,以求避免同类错误,谢谢
展开
杭州励贝电液科技有限公司
2023-07-25 广告
2023-07-25 广告
电磁阀用的电磁铁铁芯与线圈的材料主要有以下选择:1. 直流电磁铁,通常会选择低碳钢或纯铁。2. 交流电磁铁,通常会选择硅钢片。3. 电磁阀的芯子,即电磁线圈的衔铁,一般采用软铁(含碳量很低的电工纯铁)。4. 线圈,聚酯漆包线可用于电磁阀线圈...
点击进入详情页
本回答由杭州励贝电液科技有限公司提供
2013-09-12
展开全部
哈哈,你们的输入时220V的,刚好容易发现此问题,我们的是380V输入的,造成了隔离变压器失效,查了好久才发现,那个粗心把0V与N相连。安全隐患啊。学习学习,施工还是按规定来的好。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-12
展开全部
控制变压器本身就有隔离变压器的作用,你二次端(副边)的0V端是绝对不能接地,或者接供电系统的N线的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询