机床控制变压器为何烧坏

用TN-S供电系统来设计的电气控制柜,在一次调试中出现JBK烧坏的现象,此JBK输入为220V输出为6V,24V,36V,110V,其接线方式为:输入L,N输出0,6,2... 用TN-S供电系统来设计的电气控制柜,在一次调试中出现JBK烧坏的现象,此JBK输入为220V输出为6V,24V,36V,110V,其接线方式为:输入L,N输出0,6,24,36,110,其中0为输出公共线并且与PE线相接,调试时JBK烧坏检查发现,JBK输出0v与外部N 相接,最后断开N与0的联系后,换上新的JBK,正常了本着此例,请大家相互交流一下工作中遇到JBK烧坏的原因和处理方法,以求避免同类错误,谢谢 展开
 我来答
冬雪568
推荐于2017-10-08 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:4867
采纳率:70%
帮助的人:400万
展开全部
机床控制变压器烧坏的原因
大都是低压控制电路短路。
机床控制变压器的作用是变出低电压来实现低压控制高压。其目的是为了操作者的安全。在实现低压控制高压时,要用到接触器。有时接触器损坏,或电路故障的原因导致低压控制电路短路。使机床控制变压器次级线圈电流过大,即负载过大超过机床控制变压器的额定功率时,机床控制变压器就烧坏。
杭州励贝电液科技有限公司
2023-07-25 广告
电磁阀用的电磁铁铁芯与线圈的材料主要有以下选择:1. 直流电磁铁,通常会选择低碳钢或纯铁。2. 交流电磁铁,通常会选择硅钢片。3. 电磁阀的芯子,即电磁线圈的衔铁,一般采用软铁(含碳量很低的电工纯铁)。4. 线圈,聚酯漆包线可用于电磁阀线圈... 点击进入详情页
本回答由杭州励贝电液科技有限公司提供
匿名用户
2013-09-12
展开全部
哈哈,你们的输入时220V的,刚好容易发现此问题,我们的是380V输入的,造成了隔离变压器失效,查了好久才发现,那个粗心把0V与N相连。安全隐患啊。学习学习,施工还是按规定来的好。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-12
展开全部
控制变压器本身就有隔离变压器的作用,你二次端(副边)的0V端是绝对不能接地,或者接供电系统的N线的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式