什么是有源信号和无源信号呢?

仪表自动化有请内行的回答... 仪表自动化 有请内行的回答 展开
 我来答
匿名用户
2013-09-12
展开全部
个人认为 在仪表专业里 有源信号和无源信号主要指模拟量信号 如在4-20mA 信号回路里提供了24V电源的 叫有源信号 例如两线制变送器;在4-20mA信号回路里没提供24v电源 而电源由另外回路单独提供 如四线制、三线制变送器 这样的信号叫无源信号。
中科
2023-10-20 广告
信号屏蔽器是一种可以屏蔽手机信号的机器。它主要用于控制CDMA800、GSM900、DCS1800、PCS1900等频段。屏蔽器的频率范围可能会因不同的配置和应用需求而有所不同,例如869~894MHz、825~960MHz、1805~18... 点击进入详情页
本回答由中科提供
A1652302901
推荐于2017-09-22 · TA获得超过4.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:5173
采纳率:91%
帮助的人:555万
展开全部
  本来像钠表、电导、氧表等都是DCS供24VDC的AI信号,但是如果这些信号是从仪表箱接到DCS的,那么就是“有源,带隔离了”。
  有源和无源是针对DCS来说的,两线制就是DCS供电(信号和供电公用两线),四线制就是不是DCS供电(其他设备另外供电)。
  有源和无源:对AI来说的,如果现场仪表需要DCS卡件向它提供24V电源,那么此仪表对DCS来说是无源信号;反之,如果现场仪表其他地方已经向它提供了24V电源,不需要DCS卡件提供,此现场仪表就称为有源信号。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-12
展开全部
如果我把无源有源的定义说给你听估计你还是不懂

还有无源器件,有源器件等等

这个还是要在特定的器件上解释他的工作原理

比方说用一个开S控制一个12VDC继电器K的线圈,K的触点两端标1、2。
那么:
1、开关S的上端接12VDC,下端输出的“信号”就是“有源信号”;
2、继电器K动作,1、2触点作为“信号”提供给其它设备,就是“无源信号”(不与电源相关)

还是去看下专业的书籍

通信原理里面就有介绍
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-12
展开全部
PLC的数字信号输入AI 输出DI(24VDC)为有源信号 模拟信号输入Ao 输出Do(4-20mA)为无源信号 个人认为 参考
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起