35kV电力变压器配置了哪些保护? 各自保护范围是什么?

 我来答
钉子30136
2013-09-12 · TA获得超过431个赞
知道小有建树答主
回答量:350
采纳率:83%
帮助的人:142万
展开全部
本体保护:瓦斯,油温,油位,冷却系统是否运行,压力释放等
主保护:差动,复压过流等
后备保护:过负荷,启动风冷,闭锁调压,过流,零序,间隙零序,过压,负序,反时限,启动失灵,后加速,充电保护等
闭锁:CT断线,PT断线,控制回路断线等
黑黑的米A
2013-09-12 · TA获得超过600个赞
知道小有建树答主
回答量:318
采纳率:100%
帮助的人:240万
展开全部
35KV电力变压器主要保护装置:1.瓦斯保护。2.过流保护。3.差动保护。4.过压保护。5.温度保护。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wyw2013999
2013-09-13
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:7191
展开全部
电流速断,过电流,轻瓦斯,重瓦斯,压力释放
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
惜颜Fly15
2013-09-12
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:2881
展开全部
一次和二次保护
已赞过 已踩过<