火线和零线接在一起漏电保护器还不跳闸为什么?

 我来答
hdjxk
高粉答主

2021-04-25 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:3.5万
采纳率:82%
帮助的人:4974万
展开全部
火线和零线接在一起本来就不在漏电保护器的保护范围内,不跳闸是正常的。
漏电保护器需要通过检测是否有漏电来判断触电事故。一般情况下,人体触电是接触到了带电的火线,通过 火线-人体-大地-地线 构成回路,从而有电流流过人体,发生触电事故。
我们知道电路正常工作需要构成电路回路,电流从火线出发,流过用电器,然后流回零线。根据电荷守恒定律。从火线流出的电荷量应该等于流回零线的电荷量。然而当发生触电事故时,部分电流通过人体流到了大地。这时,火线和零线的电流就不相等了。我们通过检测流过火线和零线的电流是否相等,就可以判断是够发生触电了。
斜阳紫烟
高粉答主

2021-04-24 · 闲而无事玩知道,不为名姓常健脑
斜阳紫烟
采纳数:69435 获赞数:116274

向TA提问 私信TA
展开全部
火线零线接一起不叫漏电,叫短路。需要的是短路保护而不是漏电保护。
漏电,是检测火线零线的电流差。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
对空望月a
2021-04-24 · TA获得超过1.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:5.8万
采纳率:44%
帮助的人:2568万
展开全部
过载保护开关才会跳闸,真心在帮你期待采纳,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式