火线和零线接在一起漏电保护器还不跳闸为什么? 我来答 3个回答 #热议# 不吃早饭真的会得胆结石吗? hdjxk 高粉答主 2021-04-25 · 说的都是干货,快来关注 知道大有可为答主 回答量:3.5万 采纳率:82% 帮助的人:4974万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 火线和零线接在一起本来就不在漏电保护器的保护范围内,不跳闸是正常的。漏电保护器需要通过检测是否有漏电来判断触电事故。一般情况下,人体触电是接触到了带电的火线,通过 火线-人体-大地-地线 构成回路,从而有电流流过人体,发生触电事故。我们知道电路正常工作需要构成电路回路,电流从火线出发,流过用电器,然后流回零线。根据电荷守恒定律。从火线流出的电荷量应该等于流回零线的电荷量。然而当发生触电事故时,部分电流通过人体流到了大地。这时,火线和零线的电流就不相等了。我们通过检测流过火线和零线的电流是否相等,就可以判断是够发生触电了。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 斜阳紫烟 高粉答主 2021-04-24 · 闲而无事玩知道,不为名姓常健脑 斜阳紫烟 采纳数:69435 获赞数:116274 向TA提问 私信TA 关注 展开全部 火线零线接一起不叫漏电,叫短路。需要的是短路保护而不是漏电保护。漏电,是检测火线零线的电流差。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 对空望月a 2021-04-24 · TA获得超过1.9万个赞 知道大有可为答主 回答量:5.8万 采纳率:44% 帮助的人:2568万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 过载保护开关才会跳闸,真心在帮你期待采纳, 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 更多回答(1) 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2015-10-05 火线和零线接在一起漏电保护器还不跳闸为什么 39 2019-04-03 火线和零线碰到一起为什么漏电保护器不跳闸 4 2017-02-07 火线和零线相连 漏电保护器不跳闸怎么回事?漏电保护器没事 是... 1 2013-12-31 火线跟零线连在一起漏电保护器怎么不跳闸(是四线的上线接了四只... 2 2018-08-03 一根火线和一根零线搭一块 漏电保护器怎么不跳闸啊 220v 2011-07-29 为什么同时碰火线和零线 漏电开关不 跳闸 54 2020-08-18 零线与火线接触到一起了,漏电保护器没跳闸? 2011-09-21 零线和地线连接在一起,家庭漏电保护开关也不跳闸? 105 更多类似问题 > 为你推荐: