梁钢筋到柱子直锚长度不够时该弯锚弯锚下去的长度是多少?

 我来答
jym02my
高粉答主

2021-08-04 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:97%
帮助的人:3123万
展开全部

梁钢筋端支座直锚长度不够,弯锚:伸至柱外侧纵筋内侧,且≥0.4LabE+弯折15d。

参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)

wxtjtsy
高粉答主

2021-08-03 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.9万
采纳率:94%
帮助的人:5101万
展开全部

15倍钢筋直径。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
弄舟散人
高粉答主

2021-08-03 · 人生得意须尽欢 莫使金樽空对月
弄舟散人
采纳数:7567 获赞数:22761

向TA提问 私信TA
展开全部
如果是楼层梁 一般平直段满足0.4(0.6)LA(LAE),弯折15倍钢筋直径