电力系统发生铁磁谐振过电压将会出现什么现象?
3个回答
展开全部
电力系统出现铁磁谐振时,将出现超出额定电压几倍至几十倍的过电压和过电流,导致瓷绝缘放电,绝缘子、套管等的铁件出现电晕,电磁式电压 互感器一次熔断器熔断,严重时将损坏设备。
追问
有什么方法可以防止系统发生铁磁谐振?
追答
防止铁磁谐振一般有以下几个方法:(1) 在电磁式电压互感器开口三角绕组两端连接一适当数值的阻尼电阻R。(2) 使用电容式电压互感器或在母线上接入一定大小的电容器,使XC/XL<0,可避免谐振。(3) 改变操作顺序。如为避免变压器中性点过电压,向母线充电前,先合上变压器中性点的接地开关,送电后再拉开或先合线路断路器再向母线充电。(4)电压互感器一侧加装一次消谐器和谐振监测设备。
GamryRaman
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
N沟道耗尽型MOS管工作在恒流区时,g极与d极之间的电位有固定的大小关系。这是因为当MOS管工作在恒流区时,由于源极和漏极电压相等,G极电压(即源极电压)为0,而D极电压(即漏极电压)受栅极电压控制。由于G极电压为0,因此在恒流区时,D极电...
点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
展开全部
一相电压降低,两相电压升高超过线电压。
铁磁谐振过电压是含铁芯的电感与电容在工频或高次谐波作用下形成谐振,在电容和电感上产生的高电压。如当一相导线在送电端断开,并在其一侧断头接地或当三相导线不同时跳闸或合闸时都会产生铁磁谐振过电压。过电压数值一般不会超过1.5~2.5倍相电压,个别可达3.5倍相电压以上。
结论:电力系统发生铁磁谐振过电压会出现严重的系统损坏和设备损坏。
原因:铁磁谐振过电压会导致设备内部的磁场和电场发生强烈的相互作用,使系统中的电压和电流倍增,从而导致电力系统和设备损坏。
同时还会产生电磁波导致设备、线路和通讯系统的干扰。
内容延伸:为了避免铁磁谐振过电压的发生,需要在电力系统设计和运行中加强防护措施,包括合理的设备选择、正确的接地、跨越结构的维护和检测、对污秽量的控制等。
此外,还需要加强对电力系统谐振过电压的研究,为更好地防范铁磁谐振过电压提供理论基础和技术支持。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询