想了解一下,这个空气开关上的各项数据分别代表什么意思。DZ47-63、C20、230/400V、6
想了解一下,这个空气开关上的各项数据分别代表什么意思。DZ47-63、C20、230/400V、6000A……还有,这玩意最大能带动多大功率的机器,能用在动力电上么?额定...
想了解一下,这个空气开关上的各项数据分别代表什么意思。DZ47-63、C20、230/400V、6000A……
还有,这玩意最大能带动多大功率的机器,能用在动力电上么? 额定功率22KV的电焊机最少需要多大的空气开关?谢谢了 展开
还有,这玩意最大能带动多大功率的机器,能用在动力电上么? 额定功率22KV的电焊机最少需要多大的空气开关?谢谢了 展开
1个回答
展开全部
DZ47-63表示型号、C20表示额定电流为20A,C型脱扣曲线、230/400V表示额定电压、6000A表示额定短路分断能力。
图上这开关也能用于动力电上,但要注意动力设备的启动电流及启动时间与这个开关的脱扣曲线是否吻合。
22KW的电焊机的功率因数及额定电压分别是多少啊?否则无法计算。
图上这开关也能用于动力电上,但要注意动力设备的启动电流及启动时间与这个开关的脱扣曲线是否吻合。
22KW的电焊机的功率因数及额定电压分别是多少啊?否则无法计算。
更多追问追答
追问
脱扣曲线和额定短路分断能力是什么?麻烦说得通俗一点,高二开始就没有接触物理了…… 启动电流如何计算?
功率因数,不知道是啥,额定电压应该是380吧,用的动力电么。
其实就是想知道一下,一个22KW的电焊机大约需要连接一个多大的空开,才能不因为空开本身配置不当而导致跳闸。……
追答
脱扣曲线是断路器的电流与时间特性曲线,是一个类似Y=1/X的反比例函数图像。简单说就是电流越大,断路器越快跳闸。
因为电路会有2个最常见的特征,过载和短路(例如相线与相线之间接在一起,就短路了)。短路时会有短路电流(一般达到KA级别),因此断路器必须有一个短路分断能力,否则就无法分断短路电流了。
假设你电焊机功率因数为0.4,380V,22KW,则计算电流约为83.6A,则你至少要配一个100A/3P的断路器。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询