MM440用Profibus-DP通信,PPO1报文格式,写入PKW时出现错误。求助!

我用315CPU控制一台MM440变频器,使用PPO1报文格式(2PZD,4PKW)。在读写PZD时一切正常。写入PKW双字参数时也没有问题,但在写入单字参数是出现了问题... 我用315CPU控制一台MM440变频器,使用PPO1报文格式(2PZD,4PKW)。在读写PZD时一切正常。写入PKW双字参数时也没有问题,但在写入单字参数是出现了问题。我想通过PLC修改MM440的P1800参数,PLC发送的PKW报文是E708000000100000H。但是送入变频器以后PLC接收到以下错误PKW报文7709000000000005H,数据类型错误。可我明明写入的是P1800,怎么会报P1801参数的错误呢?P2013我设的是127,即PKW可变长。 展开
 我来答
匿名用户
2013-09-14
展开全部
我要写入16,是不是应该写在PWE2里面?可是我的P2013=127,且P1800是U16,那么按照手册上的说法,PWE1为非数组参数的参数值。我试过,PKW只传前三个字会出错(DPWR_DAT),只能一次传4字的PKW。
匿名用户
2013-09-14
展开全部
P2013和DP的报文没有关系,它只对通过BOP/COM口的USS通讯有效。DP的格式是固定的。数值处理、接口由CB负责。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-14
展开全部
PKW报文有问题。P1800数据类型是U16.PWE1应为0。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起