
怎样把S7-200数字量转换成模拟量输出
怎样把S7-200数字量转换成模拟量输出各位师傅,怎样把S7-200数字量转换成模拟量输出,调节变频器转速,例如I0.0,I0.1闭合,模拟输出1-5伏电压,其中一个闭合...
怎样把S7-200数字量转换成模拟量输出各位师傅,怎样把S7-200数字量转换成模拟量输出,调节变频器转速,例如I0.0,I0.1闭合,模拟输出1-5伏电压,其中一个闭合,一个断开,模拟输出1-3伏电压.也就是说两点都闭合,电机转速快,一个闭合,一个断开,电机转速慢,两点都断开,电机停止。最好用梯形图画出来。谢谢
展开
6个回答
2013-09-14
展开全部
你通过数学计算就可以拉,600对应0MA,1400对应20MA,然后把转换为0-1的数字即可,在PLC内部模拟量转换为数字量后的数值为0-1.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?

2022-05-15 广告
增量编码器一般输出信号是两路正交脉冲信号和一路参考信号,之所以叫增量是因为它的位置信号是通过对脉冲计数累加得到,依靠计数设备的内部记忆来记住位置,并且同每圈输出的参考信号来清除累计误差. 缺点就是断电后,需要重新寻找初始位置. 例如打印机扫...
点击进入详情页
本回答由上海巴鲁图工程机械科技有限公司_提供
展开全部
梯形图画出来有点困难,你按下面的步骤写下程序就行了:当2个输入都闭合时,把32000送给PQW0,当一个闭合一个断开时,把19200送到PQW0就行了,然后在外部把模拟量第一通道接到变频器的模拟量控制端。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-14
展开全部
如果I0.0或者I0.1一个通,AQWO等于19200如果I0.0和I0.1都通,AQW0等于32000如果I0.0及I0.1都不通,哪么AQWO等于0变频器接在第一个模拟量输出。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你这个功能变频器自身就有啊,它有个多段速度设定功能,你利用它就能完成你所需要的功能了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-14
展开全部
LDI0.0AI0.1AW>=VW0,16000+I3200,VW02个闭合1到5V
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询