暖气管道试压用水还是用气好
展开全部
暖气管道和水管尽量不要打气压,不易检查,最好还是打水压便于检查,手摸接口是否有水迹为主。
它们在压力上会有一定的区别,在打压过程中水压的压力要比气压的压力更大一些。而在实际打压测试中,一般是不建议用气来打压的。
因为这种打压方式若干是有漏水现象存在的话,其漏水点是非常难被发现的,并且在打压过程中,如果不注意控制好压力,那么受压容器就回出现爆炸的现象,非常危险。而用水打压的话,由于压力会比较大,若是有漏水的现象,那么漏水点马上就会渗水出来,非常容易被发现。
地暖打压是为了检测有没有漏水的地方,一般用水,也有用空压机进行的,就是用气打压。
用水进行检查是,除了因为水是正常使用的热量传递介质,更主要的是为了观察更简单,哪里漏水看一看、摸一摸就能知道。
如果是用气,一般情况是在工厂实验或检测管材的时候,为了防止在管道内存有水影响售卖。再有一种情况就是在冬季地暖施工后,为避免因测试完水压后,却没有交房进入实际采暖,地暖管内存有水就会冻裂管路,这个时候就会用气体进行检测打压。