展开全部
首先要查明数字显示器是接受什么样的输入信号,因为不同的输入信号需要有不同的配置。如果数字显示器是接受数字量的信号,那么压力传感器与数字显示器之间要加一个模数转换器,压力传感器将检测信号输入到模数转换器,然后由模数转换器输入到数字显示器。由于压力传感器一般是采用两线制信号传送,即两根信号线也就是其电源线,这需要模数转换器带恒流源电源输出,电压在22V~28V之间;如果模数转换器是不带电源输出,那么在模数转换器和压力传感器之间还要加一个隔离器,由隔离器向压力传感器送电,再由隔离器将信号传送到模数转换器。如果数字显示器是接受4-20mA的信号,且不带电源输出,那么在压力传感器之间要加一个隔离器。
电磁阀的线圈电压有多种,数字显示器如果有接点信号输出,可以带一个继电器,由继电器向电磁阀送电。一般情况下是不建议有数字显示器直接向电磁阀送电,这是为了保证各设备的安全。
哈美顿(上海)实验器材有限公司
2024-11-20 广告
想要找能提供实验器材的公司,就得看这个公司的生产水平,产品质量和经验,然后就是产品价格和售后服务,目前市面上的类似厂家较多,如何找到能解决用户需求的公司才是关键所在,哈美顿(上海)实验器材有限公司,专业从事精密测量设备、自动化移液工作站和样... 点击进入详情页
本回答由哈美顿(上海)实验器材有限公司提供
072550
推荐于2018-05-11 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:58%
帮助的人:9263万
展开全部
你说的是数字仪表吧,压力传感器连接仪表的数字传感器输入(信号输入方式参照仪表说明书设置),电磁阀与电源以及仪表的控制输出连接,最后然设置电磁阀动作压力值即可
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2013-09-14 · TA获得超过114个赞
知道小有建树答主
回答量:366
采纳率:0%
帮助的人:212万
展开全部
电磁阀接数字显示器只能显示开合 电磁阀上除非要接通断触点 否则没法直接安装吧 除非是低电压电磁阀 直接驱动的 压力传感器 找找线头 看看显示器的说明 那几个端口是接上就 ok
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大炮1980

2018-05-11 · TA获得超过2.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:78%
帮助的人:1962万
展开全部
这个没法接,肯定是接到采集电路上面啊。