电气图中Kx=0.80示的意思是什么?

 我来答
西珊凡5
2022-05-30 · TA获得超过361个赞
知道小有建树答主
回答量:479
采纳率:100%
帮助的人:58.6万
展开全部
Kx指【需用系数】
配电系统为多个用电设备供电,考虑实际使用中不会出现全部用电器同时/满负荷工作,计算该系统的【计算负荷】/【计算电流】时,引入【需用系数】概念.
同类用电器越多,需用系数越小,单个设备则需用系数为1.
例如:高层住宅楼,每单元120户,每户8KW,安装容量960KW,设Kx=0.5(实际可能还要小)
则计算负荷Pjs=0.5*960=480KW
计算电流Pjs=Kx960/3/0.22/0.85=855.6A (0.85是功率因数)
已赞过 已踩过<