如何通过计算公式选择合适电流的直流电阻测试仪型号
当交流空载电流通过变压器绕组中的额定电压时,铁芯中会有一个额定磁通密度BN。这时铁芯的磁导率会比较低。测量直流电阻时,需要使磁芯的磁密度大于BN,降低磁芯的电导率,以降低电路的时间常数和反电动势,缩短建立时间,因此,测量直流电阻时的直流电流至少应为:
公式 1
I = k√2i0In + 100
其中 K:常数 > 1
I0:交流额定频率,额定电压下空载电流百分比(%)
输入:被测绕组额定电流(A)
其中 √2 是直流电流等于交流电流的幅度。当因子 K 大于 1 时,磁芯中的磁密度 > BN,
测量直流电阻时,磁芯的磁导率 μ 会降低。
公式 2
当变压器绕组为星形(Y)接法时,线电流等于相电流,由上式可以得出,测量直流电阻时要施加的电流为:
IY = 1.41 千升:100
公式 3
变压器绕组为三角形(D)连接时,空载电流的线电流为相电流的√3倍,而测量直流电阻时的直流电流按1/3和2//3的比例分布的总电流。因此,要测量直流电阻,请按如下方式添加电流:
ID = 1.41x3 / 2 + 1 /√3ki0Inx100 = 1.22 ki0In÷100
当k为3-10时,即测量直流电阻时的励磁安匝为空载安匝的3-10倍,则可以使铁芯内的磁密度大于BN,接近于饱和,即测量直流电阻时的直流电流等于额定电流的2%-10%。如果直流电流太大,测量时间太长,由于绕组加热温度升高,电阻会发生变化,测量误差会增大。
2024-12-31 广告
2024-12-31 广告
作为东莞铭普光磁股份有限公司的工作人员,对于功率电感电流的选择,我们主要依据以下因素:首先,需依据客户产品的具体尺寸、焊盘大小以及回路电流大小来挑选合适的功率电感。其次,应考虑电感的额定电流和温升电流,选择时需以其中较小的作为额定电流值,并...
点击进入详情页
本回答由铭普光磁提供
2021-11-29 · 专业权威电测产品解决方案提供商
华天电力
武汉市华天电力自动化有限责任公司,简称:华天电力,在原武汉高压研究所三产基础上于2004年改制成立的高科技公司,前身武汉高压研究所高试设备制造厂成立于1992年,是国内早期从事高压测试的厂家
向TA提问
关注
展开全部
公式1
当交流空载电流通过变压器绕组中的额定电压时,铁芯中将有额定磁通密度BN,此时铁芯的磁导率会相对较低,在测量直流电阻时,有必要使磁芯的磁密度大于BN并降低磁芯的电导率,以减少时间常数和电路的反电动势并缩短稳定时间,因此,测量直流电阻时的直流电流至少应为:
I =k√2i0In + 100
其中K:常数> 1
I0:交流额定频率,额定电压下的空载电流百分比(%)
输入:被测绕组的额定电流(A)
其中√2是等于交流电流的直流电流的幅度。当因子K大于1时,磁芯中的磁密度> BN,
当测量直流电阻时,磁芯的磁导率μ减小。
公式2
当变压器绕组为星形(Y)连接时,线电流等于相电流,从以上公式可以得出结论,测量直流电阻时要施加的电流为:
IY = 1.41 ki0In:100
公式3
当变压器绕组为三角形(D)连接时,空载电流的线电流是相电流的√3倍,而测量直流电阻时的直流电流则以,1/3和2的比例分布/总电流的/ 3。因此,要测量直流电阻,请如下添加电流:
ID = 1.41x3 / 2 + 1 /√3ki0Inx100 = 1.22 ki0In÷100
当k为3-10时,即测量直流电阻时的励磁安匝数为空载安匝数的3-10倍,则可以使当铁心中的磁密度日大于BN并接近饱和时,也就是说,测量直流电阻时的直流电流等于额定电流的2%-10%。如果直流电流太大而测量时间太长,则电阻会改变,并且由于绕组加热温度的升高,测量误差也会增加。
华天电力专业生产直流电阻测试仪,是您值得信赖的选择,欢迎各位电力工作者咨询。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询