家装配电箱如何配置 5
家里装修线路布置,对于断路器和漏保的选择比较困惑,大体是这样的,空调4路(客厅安装3p空调),照明1路,厨房插座1路,卫生间插座一路,房间插座1路,请高手帮忙解答,选择多...
家里装修线路布置,对于断路器和漏保的选择比较困惑,大体是这样的,空调4路(客厅安装3p空调),照明1路,厨房插座1路,卫生间插座一路,房间插座1路,请高手帮忙解答,选择多少安的断路器,还有具体是用断路器还是漏保
展开
7个回答
展开全部
63A断路器*1, 40A漏电保护器*1,,20A断路器(2P)*4 ,16A断路器(1P)*1..20A断路器(1P)*3
两个都要用的,,,只是照明不用过漏电保护器
两个都要用的,,,只是照明不用过漏电保护器
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
空调3P 大约 14安
把功率(千瓦时)除以220 就是该电器工作的时候所用的安数(市电这么算大约正确,三相的不能这么算)
选择断路器应该选 比你所有电器工作时的电流要大(要不电器还没插满 就跳了,预算好) 比你电线的承载电流要小(就是烧线之前跳)
把功率(千瓦时)除以220 就是该电器工作的时候所用的安数(市电这么算大约正确,三相的不能这么算)
选择断路器应该选 比你所有电器工作时的电流要大(要不电器还没插满 就跳了,预算好) 比你电线的承载电流要小(就是烧线之前跳)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-14
展开全部
三室两厅 一般八路 WL1路照明 WL2插座 WL3厨房插座 WL4卫生间插座 WL5客厅空调 WL6房间空调 WL7房间空调 WL8房间空调 插座要加漏电开关 照明2.5的线 插座和空调4的线 卫生间热水器的功率控制在2KW左右 空开选型63A 照明 16A 其它20A
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
总开关60A断路器,空调开关每路20A漏电开关,照明10A断路器,插座每路20A漏电开关。开关只能作为短路保护,不能保护用电设备,选择开关主要看线路大小。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?