家装配电箱如何配置 5

家里装修线路布置,对于断路器和漏保的选择比较困惑,大体是这样的,空调4路(客厅安装3p空调),照明1路,厨房插座1路,卫生间插座一路,房间插座1路,请高手帮忙解答,选择多... 家里装修线路布置,对于断路器和漏保的选择比较困惑,大体是这样的,空调4路(客厅安装3p空调),照明1路,厨房插座1路,卫生间插座一路,房间插座1路,请高手帮忙解答,选择多少安的断路器,还有具体是用断路器还是漏保 展开
 我来答
巧米乐
2015-08-24 · 知道合伙人房产装修行家
巧米乐
知道合伙人房产装修行家
采纳数:61569 获赞数:748088
林深时见鹿,海蓝时见鲸……

向TA提问 私信TA
展开全部
  1. 照明配线1.5MM,选10A的空开;

  2. 插座配线2.5MM,选16A的空开;

  3. 空调及浴霸等大功率配线选4(6)MM,选25(32)A空开;

  4. 总电源空开选择分支最大额定电流再大一级即可,一般32或(40)A。

  5. 至于漏电开关是只保护插座,还是全部都保护,这个没有明确规范要求。两种设计方案在设计公司都有采用。

bjf68
2013-09-15 · TA获得超过8018个赞
知道大有可为答主
回答量:8017
采纳率:78%
帮助的人:1695万
展开全部
63A断路器*1, 40A漏电保护器*1,,20A断路器(2P)*4 ,16A断路器(1P)*1..20A断路器(1P)*3
两个都要用的,,,只是照明不用过漏电保护器
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
云龙风虎龙吟虎啸
2013-09-14 · TA获得超过3273个赞
知道大有可为答主
回答量:8239
采纳率:50%
帮助的人:4449万
展开全部
空调3P 大约 14安
把功率(千瓦时)除以220 就是该电器工作的时候所用的安数(市电这么算大约正确,三相的不能这么算)

选择断路器应该选 比你所有电器工作时的电流要大(要不电器还没插满 就跳了,预算好) 比你电线的承载电流要小(就是烧线之前跳)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-14
展开全部
三室两厅 一般八路 WL1路照明 WL2插座 WL3厨房插座 WL4卫生间插座 WL5客厅空调 WL6房间空调 WL7房间空调 WL8房间空调 插座要加漏电开关 照明2.5的线 插座和空调4的线 卫生间热水器的功率控制在2KW左右 空开选型63A 照明 16A 其它20A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
美口食品
2013-09-14 · TA获得超过2222个赞
知道小有建树答主
回答量:1641
采纳率:69%
帮助的人:664万
展开全部
总开关60A断路器,空调开关每路20A漏电开关,照明10A断路器,插座每路20A漏电开关。开关只能作为短路保护,不能保护用电设备,选择开关主要看线路大小。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)