西门子200PLC的Modbus指令中的寄存器地址是10进制的,而有些控制器仪表的寄存器地址是16进制的,如果进行

西门子200PLC的Modbus指令中的寄存器地址是10进制的,而有些控制器仪表的寄存器地址是16进制的,如果进行通讯,地址怎么对应,就是简单地将16进制转化为10进制吗... 西门子200PLC的Modbus指令中的寄存器地址是10进制的,而有些控制器仪表的寄存器地址是16进制的,如果进行通讯,地址怎么对应,就是简单地将16进制转化为10进制吗? 展开
 我来答
百度网友7192e8b
2013-09-14 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:92%
帮助的人:1461万
展开全部

以保持寄存器4X为例,

  1. 16进制地址转为10进制地址;

  2. 将上述10进制地址加上1(有一些控制器由于有特殊处理,可不加上1);

  3. 加上寄存器的前缀;

原来为1000H,转为10进制即为4096,加上1等于4097,再加上前缀最后等于44097。

87tao
2013-09-14 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:89
采纳率:0%
帮助的人:30.8万
展开全部
十进制 40001 = VW0

十进制 40002 = VW2
.
.
.
十进制 400100= VW198

得出:(4000X 减 40000)乘以 2 =十进制地址 ,再用电脑的计数器计算 出16进制地址
本回答被网友采纳