西门子触摸屏画面切换 10

请教各位,我现在触摸屏是SMART700ie,我的目的是当我PLC的I0.0的上升沿切换触摸屏画面编号为1的界面,下降沿切换触摸屏画面编号为2的界面,求方法有愿意详细说的... 请教各位,我现在触摸屏是SMART700 ie,我的目的是当我PLC的I0.0的上升沿切换触摸屏画面编号为1的界面,下降沿切换触摸屏画面编号为2的界面,求方法 有愿意详细说的更为感激,QQ号596938761 展开
 我来答
十年霸王2012
2013-09-15 · TA获得超过1445个赞
知道大有可为答主
回答量:1952
采纳率:85%
帮助的人:323万
展开全部

i0.0上升沿,你将一个M位置位成1,下降沿将这个M位复位,同时置位另一个M位。在画面属性选择中选择你这个画面的编号,下降沿同理。就跟你用一个按钮选择一个画面是一样的。在变量表中给这个M位一个变量名,在触摸屏中直接调用这个变量。

  在触摸屏中得变量中找到这个M位,选择激活画面(ActivateScreen)。如下图

剪恩想V
推荐于2017-11-24
知道答主
回答量:21
采纳率:100%
帮助的人:21万
展开全部
楼上不要误人子弟。利用“更改数值”变换画面这种做法不太可靠。每个动作都会同时有二个命令,同时调二个画面。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
bdzhuge
2013-09-17
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:9.9万
展开全部
这个需要在程序里增加辅助线圈,当有上升沿时,把线圈置位,再在触摸屏的换面切换的写上地址就可以了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
孤山深林老鸦眠
2018-11-15
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:795
展开全部
这个问题我解决了,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式