150平方铜芯电缆能带多少千瓦

 我来答
killatw
高粉答主

2022-11-12 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:91%
帮助的人:2265万
展开全部
  150平方铜电缆最大能带207千瓦。
  根据口诀,150平方铜电缆其安全载流量相当于185平方铝电缆安全载流量。185平方铝电缆的安全载流量为其截面的2倍,即185x2=370A。所以150平方铜电缆其安全载流量为370A。其对应的功率为:
  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x370x0.85=207kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。
  铝电缆的安全载流量口诀为:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
百度网友2d29d8e
2023-05-24 · TA获得超过6.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:7267
采纳率:99%
帮助的人:1029万
展开全部
答:150平方铜电缆能带多少千瓦,要根据负载功率的电阻性进行具体分析,如果是电感性电阻,如电机等,其电源为380V,根据功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)。查找实用五金手册,铜芯电线每平方安全负载电流是6A,P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×(150×6)×0.8≈473875瓦≈474千瓦。如果是电阻性负载,其电源为220V,则根据功率公式:P=UI,其中P为功率,U为电压,I为电流,此时cosφ功率因数为1,故省略没有列出。P=UI=220×(150×6)=198000瓦=198千瓦。
补充说明:电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。
扩展:线路距离对电压的影响(线路电压降)基数是500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,所负载功率默认不受影响。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式