变压器电压高怎么调
2个回答
展开全部
您好亲,有两种方式,一种是无载调压,一种是有载调压,一般干式变压器都是无载调压,不知道您的是哪种调压方式的变压器。无载调压和有载调压的区别在于无载调压开关不具备带负载转换档位的能力,调档时必须使变压器停电。而有载分接开关则可带负荷切换档位。
无载调压变压器必须在停电的情况下才能调节其高压绕组的分接头,从而改变变压器的变比以达到调节低压侧电压的目的。其调压范围较小,一般在±5%以内。一年中只能调节1-2次,电力系统广泛使用的变压器大多数是无载调压变压器。
有载调压变压器具有专用的分接头切换开关,能够在不停电(带着负载)的情况下改变分接头位置进行调压。其调压范围较大,一般为15%以上甚至可达30%,并且可根据负荷大小的变化在一天中调节好几次,并且可进行自动调节。
展开全部
  电力系统由于负载的变动,电压也是经常变化的。电网实际电压一般不能恰好与额定电压相等,实际电压与额定电压之差为电压偏移。电压偏移的存在是不可避免的,但要求这种偏移不能太大,否则就不能保证供电质量。
作为两个电网之间的联络变压器,经常需要调节该变压器的电压来调整网络之间的负载分配,以保证电压偏移始终在规定范围内。因此,要保证变压器的正常运行,就要对变压器进行调压。
变压器调压的原理是改变其变比,即改变匝数比。我们知道:
n1 / n2 = V1 / V2 (式中:V1、V2分别是变压器一次、二次电压;n1、n2分别是一次、二次绕组的匝数)
如果变压器输出电压过高,即V2过高,根据变比公式可知:
V2 = V1*n2 / n1
降低n2或增大n1,都可以使V2降低。
另外需要指出的是,变压器有两种调压方式,一种是无载调压也称无励磁调压;一种是有载调压。但无论哪种方式,调压都是通过改变变比的原理,只是操作条件和方法有所不同。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
 
 
 