继电保护有哪些

 我来答
西珊凡5
2022-11-15 · TA获得超过360个赞
知道小有建树答主
回答量:479
采纳率:100%
帮助的人:57.9万
展开全部
问题一:继电保护有哪些内容?? 线路的三阶段保护、变压器的瓦斯、纵联等保护,变电所一次主要设备都有相应的二次保护。

问题二:继电保护包括哪几种,比如线路保护等还有什么? 按保护对象分:有线路保护、变压器保护、母线保护、断路器保护、电容器保护、电抗器保护、发电机保护等等。
按保护原理分:差动保护、距离保护、方向保护、过流保护、过压保护、非电量保护,其中又各自分为不同小类。
按保护功能分:主保护、后备保护、辅助保护等。

问题三:线路继电保护有哪些 20分 1、对于220kV线路:按双重化配置(包括重合闸),即:双套主保护,双套后备保护。
主保护一般设置为能够反映全线速动的纵联保护,后备保护一般设置距离保护(接地距离、相间距离)及零序保护作为主保护的后备保护。220kV一般采用近后备。
2、对于110kV网来说,一般都不采用环网运行,均为放射状网络分布,因此线路不设纵联保护,只装设距离保护(相间、接地)零序作为本线路的主保护和下一级线路的后备保护。110kV线路均采用远后备方式。
3、35kV、10kV负荷线路一般就配置过流作为线路的主保护(35kV:三段过流,10kV:两段过流)

问题四:继电保护检修项目有哪些 全部定期检验项目。
1 绝缘及耐压试验。
a.测量保护屏内回路之间及各回路对地的绝缘。
b.测量整个回路的绝缘。
2 检验装置的输入、输出。
a.检验所有出口回路、报警回路。
b.检验动作信号能否正确传送至监控系统。
c.检验键盘、拨号开关、按钮的有关功能。
d.检验保护的打印机是否能联机正常工作。
3 检验微机保护的模数变换系统。
a.检验零点漂移。
b.检验各电流、电压回路的平衡度。
c.检验各电流、电压回路的线性度。
4 整组检验
a.检验动作值与定值是否相符,检验装置的动作特性与说明书是否一致。
c.与其他保护装置的联合动作检验。
5 实际带断路器作检验保护出口。
6 检验各组PT、CT极性是否正确。
7 投入运行前核定定值,检验保护方向。

问题五:什么是继电保护?? 研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以沿称继电保护。基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。

问题六:继电保护装置有哪些?继电保护都保护什么? 继电保护装置就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或者不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。
它保护的是各种故障(短路、电压大大降低、系统震荡等)和不正常运行状态(过负荷、频率降低、低电压等),因为这些故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故。
各种原理的保护,通常可以由一个或者若干个继电器连接在一起组成保护装置来实现。就一般情况而言,整套继电保弗装置是由测量部分、逻辑部分和执行部分组成的。因此你所说的保护装置也就是指各种继电器,例如:电流继电器、阻抗继电器、输电线纵联差动保护、变压器的纵差动保护等等,随便拿一本继电保护书上面讲的都是。
希望对你有帮助!

问题七:变压器有哪些继电保护?各保护作用如何? 答:变压器是电力系统的重要设备之一,它的故障将对供电可靠性和系统的正常运行带来严重影响,同时大容量的变压器也是非常贵重的设备,因此,必须根据变压器的容量和重要程度装设性能良好、动作可靠的保护装置。变压器的故障可分为油箱内部故障和外部故障。油箱内部故障主要有:相间短路:单相匝间短路;单相接地短路等短路故障电流将产生电弧,会烧坏线圈及其绝缘和铁芯,甚至引起绝缘材料变压器油的强烈汽化,而导致油箱爆炸等严重后果。油箱外部故障有:绝缘套管和引出线上的相间短路;单相接地短路等。变压器异常运行方式有:由于外部短路引起的过电流;由于种种原因引起的过负荷;油箱内部的油面降低。根据变压器的故障种类及异常运行方式应装设如下保护装置:(1)针对变压器油箱内部短路和油面降低的瓦斯保护。(2)针对变压器绕组和引出线的多相短路,大接地电流电网侧绕组和引出线的接地短路以及绕组匝间短路的纵差保护或电流速断保护。(3)针对外部相间短路并作瓦斯保护和纵差保护(或电流速断保护)后备的过电流保护(或复合电压启动的过电流保护或负序电流保护)。(4)针对大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。(5)针对对称过负荷的过负荷保护,等等。

问题八:继电保护是干什么的?有什么用? 继电维护是指研究电力系统问题和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来维护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路、母线等)使之免遭损害,所以沿称继电维护。
电力系统继电维护的基本任务是:当电力系统发生问题或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内自动将问题装备从系统中切除,或者给出信号由值班人员消除异常工况的根源,以减轻或避免装备的损坏和对相邻地区供电的影响。
继电维护的简史
19世纪的最后25年里,作为最早的继电维护装置熔断器已开始应用。电力系统的发展,电网结构日趋复杂,短路容量不断增大,到20世纪初期产生了作用于断路器的电磁型继电维护装置。虽然在1928年电子器件已开始被应用于维护装置,但电子型静态继电器的大量推广和生产,只是在50年代晶体管和其他固态元器件迅速发展之后才得以实现。静态继电器有较高的灵敏度和动作速度、维护简单、寿命长、体积小、消耗功率小等优点,但较易受环境温度和外界干扰的影响。1965年出现了应用计算机的数字式继电维护。大规模集成电路技术的飞速发展,微处理机和微型计算机的普遍应用,极大地推动了数字式继电维护技术的开发,目前微机数字维护正处于日新月异的研究试验阶段,并已有少量装置正式运行。
继电维护的基本性能
继电维护的正确工作不仅有力地提高电力系统运行的安全可靠性,并且正确使用继电维护技术和装置,还可能在满足系统技术条件的前提下降低一次装备的投资。继电维护为完成其功能,必须具备以下5个基本性能。
①安全性:继电维护装置应在不该动作时可靠地不动作,即不应发生误动作现象。
②可靠性:继电维护装置应在该动作时可靠地动作,即不应发生拒动作现象。
③快速性:继电维护装置应能以可能的最短时限将问题部分或异常工况从系统中切除或消除。
④选择性:继电维护装置应在可能的最小区间将问题部分从系统中切除,以保证最大限度地向无问题部分继续供电。
⑤灵敏性:表示继电维护装置反映问题的才能。通常以灵敏系数klm表示。灵敏系数有两种表达方式,即反映问题参量上升的维护灵敏系数,klm=维护区内金属性短路时问题参量的最小计算值/维护的动作参量;反映问题参量下降的维护灵敏系数,klm=维护的动作参量/维护区内金属性短路时问题参量的最大计算值。
继电维护须具备的 5个性能彼此紧密联系。在选择维护方案时,还应注意经济性。所谓经济性,不仅指维护装置的装备投资和运行维护费,还必须考虑由于维护装置不完善而发生误动或拒动时对国民经济所造成的损失。
继电维护可按以下4种方式分类:
①按被维护对象分类,有输电线维护和主装备维护(如发电机、变压器、母线、电抗器、电容器等维护)。
②按维护功能分类,有短路问题维护和异常运行维护。前者又可分为
主维护、后备维护和辅助维护;后者又可分为过负荷维护、失磁维护、失步维护、低频维护、非全相运行维护等。
③按维护装置进行比较和运算处理的信号量分类,有模拟式维护和数字式维护。一切机电型、整流型、晶体管型和集成电路型(运算放大器)维护装置,它们直接反映输入信号的连续模拟量,均属模拟式维护;采用微处理机和微型计算机的维护装置,它们反应的是将模拟量经采样和模/数转换后的离散数字量,这是数字式维护。
④按维护动作原理分类,有过电流维护、低电压维护、过电压维护、功率方向维护、距离维护、差动维护、高频(载波)维护等。
系统维护
实现继电维护功能的装备称为继电维护装置。虽然继电维护有多种类型,其装......>>

问题九:继电保护用于哪些地方? 主要用于电力系统,是电力系统中不可缺少的一部分,一句话,只要有运行的线路或设备,它就必须要有继电保护装置。

问题十:继电保护的用途是什么? 继电保护就是当电力系统发生故障或出现非正常状态时,利用一些电气装置去保护电气工备不受损害和缩小事故范围。对执行上述任务的电气装置称作继电保护装置,其用途有三:
①当电网发生足以损坏设备或危及电网安全的故障,使被保护设皆快速脱离电网。
②对电网的非正常运行及某些设备的非正常工作状态能及时发出警报信号,以便迅速处理恢复正常(如电流接地系统的单相接地;变压器的过负荷等)
③实现电力系统自动化和远动化,以及工业生产的自动控制等(如自动合闸;备用电源的自动投入;摇控、遥测、遥讯)。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式