知道用电功率,请问怎么算电流和配线。
(假设功率是20KW)工业用电(380v)中,电流35.75A、导线截面积6平方毫米,如下计算:
根据三相电功率计算公式:功率P=√3UIcosa(cosa表示功率因数,一般取值0.85)
I=P÷(√3Ucosa)=20000÷(1.732×380×0.85)=35.75(A)
根据导线载流量表:
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A
32A<35.75A<40A
所以选择6平方毫米的铜芯电缆。
扩展资料:
在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。
一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;
明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;
铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。
导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。
中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)
1平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A
1.5平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A
2.5平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A
4平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A
6平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A
在电线电缆行业,常常用“平方”表示“平方毫米”。
三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)
三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。
功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。
三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。
参考资料来源:百度百科-导线载流量
参考资料来源:百度百科-三相电路功率