2021-12-20 · 电缆桥架|KBG管|JDG管生产厂家

防火电缆桥架是现在比较受欢迎的电缆桥架产品,其重要的原因当然就是其具备一定的防火作用。但是防火电缆桥架和耐火电缆桥架确实两个非常不同的概念。下面我们就来认识一下,怎样去区分它们。
根据《GB 29415-2013》
5.5耐火性能
槽盒的耐火性能应符合《GB 29415-2013》表2的规定。
耐火等级分为这4个等级:
耐火性能等级F4>=30min
耐火性能等级F3>=45min
耐火性能等级F2>=60min
耐火性能等级F1>=90min
注:Min=(分钟)
主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。采用钢制外壳,双层防火盖板,内装无机防火槽盒 。隔热层平均厚度为25mm,双层盖板通风散热,内喷防火涂料,防火电缆桥架遇火时涂料膨胀,阻塞散热孔,保护槽盒内的电缆.无机防火槽盒防火性能经国家固定耐火检验中心所对60分钟耐火试验,电缆无损害.支撑的结构性良好,可有效地固定无机防火槽盒。
耐火桥架:
侧板采用成型机拉制成型,增加了耐火桥架的抗弯强度;侧板和底板采用先进的技术,表面平整光滑;外表面喷有防火漆,能有效地隔绝空气,达到隔热效果;内侧垫加硅酸铝岩棉和防火板,阻止热量的传导;耐火桥架配有防尘罩,用特殊材料支撑,当发生火灾时,防尘罩脱落封死护罩上所有散热孔,达到防火效果;产品符合国家防火标准。
防火桥指的是结构是由防火材料构成或表面涂有防火涂层;而耐火桥只的是比较经烧,不会在短时长的高温下发生瘫塌或解体;两者性能都还好,区别只是成本方面的问题。
工艺的区别,镀锌层厚度不一样,从而使用寿命不一样。防火桥架没有效果,《GB50116-2013》标准已经没有电缆线槽需要防火措施这一要求
2013-09-16
2013-09-16
2022-03-10
为了减少成本于是喊出了防火桥架,监理也就默认了。翻遍任何标准都是没有防火桥架这个词的,检验机构也不会写防火桥架。
JB/T10216-2013
QB/T1453-2016
GB/T23639-2017
GB 29415-2013
具体可以参考这些标准规范。