换热站的板式换热器的换热面积怎么求?还有二次循环泵~~

供暖16万平米小区北京地区一次供回120-70°二次供回85-60°求算下二次循环泵要多大的流量公式什么的详细点,抄袭的别来。我知道板换的换热面积公式是F=(Q/△t*K... 供暖16万平米小区 北京地区 一次供回120-70° 二次供回85-60° 求算下二次循环泵要多大的流量 公式什么的详细点,抄袭的别来。 我知道板换的换热面积公式是 F=(Q/△t*K)*1.1 这个Q是总的热负荷 △t是对数平均温差 这个K是什么 怎么取值? 还有这个系数是什么意思 会解释的来解释 通俗话说 别用专业话 ~
是热水的~
展开
 我来答
飞鸟枫
2013-09-27
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:7.7万
展开全部
这是很典型的热水供暖。K是总传热系数,是一侧流体到另一侧流体热量传递的系数,这个值越高,传热效率就越好,反之换热面积就减少了。一般国内换热器在水水换热的工况下这个K值是取4500来计算的,单位是W/(㎡·°C)。但实际上还是达不到那么高的系数,所以国内的板式换热器的附加余量都很大,约20%的余量,就是说通过这个系数计算出的换热面积再加上20%的面积。您提供的这个公式F=(Q/△t*K)*1.1中的1.1其实就是加了10%的余量。

下面再讲讲怎么计算,一般工程上采暖面积每平方米按80大卡计算。供暖16万平米的小区需要热量16万平米*80大卡每平米=1280万大卡。这个就是您所需的换热量。带入公式即可求得换热面积。流量的计算可用公式:Q=mc△t,Q是换热量,m是质量流量(kg/h),c是比热容(kcal/kg*℃),△t是二次侧进出口温度差。除了m,其他的都是已知量,即可求得质量流量,就可以得出二次循环泵的流量。

这么说应该很详细了,希望能采纳。
澜七育儿经
2013-09-16 · 分享教育精华,帮助更多学生开窍醒脑
澜七育儿经
采纳数:408 获赞数:1749

向TA提问 私信TA
展开全部
K是指传热系数。
对于空调工程上常采用的换热器而言,如果不考虑其他附加热阻,传热系数K值可以按照如下计算:
K=1/(1/Aw+δ/λ+1/An) W/(㎡·°C)
其中,An,Aw——内、外表面热交换系数,W/(㎡·°C)
δ——管壁厚度,m
λ——管壁导热系数,W/(m·°C)

板式换热器的K值取值,通常分进口品牌和国产品牌,一般进口品牌取5000-7000W/(㎡·°C),国产品牌4000W/(㎡·°C)左右。之所以有这样的区别,主要是因为板材间的差异,比如厚度、波纹形式等。