你好,为什么高压柜只需两个互感器,但是低压柜出线就要三个互感器,不是都要测三相的电流吧

还有电缆分支箱的断路器出线用三个电流互感器还是用两个双绕组的电流互感器好... 还有电缆分支箱的断路器出线用三个电流互感器还是用两个双绕组的电流互感器好 展开
 我来答
郑浪啪
高粉答主

2019-09-20 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:26
采纳率:100%
帮助的人:1.9万
展开全部

高压柜只需两个互感器,低压柜要三个互感器的原因:

高压上安装互感器其涉及到电力系统的运行方式,即:大接地系统 和小接地系统。大接地系统(35kv及以上)都是三相都配置电流互感器的,所以只需两个互感器就足够了。小接地系统有个特点那就是,发生单相接地,系统是还可以运行两小时的。所以两个互感器也是足够的。

低压柜要三个互感器是综合考虑保护配置、最佳经济条件去综合设计的。低压系统,很多单相设备,三相不平衡(中性线有电流),所以要用三个才能满足。

扩展资料:

互感器的相关要求规定:

1、互感器为了保证电能计量准确,要求变比较小一些(以满足负荷电流在一次额定值的2/3左右),准确度等级高一些(如1K1.1K2为200/5.0.2级);而用电设备的继电保护,考虑到故障电流的保护系数较大,则要求变比较大一些,准确度等级可以稍低一点(如2K1.2K2为300/5.1级)。

2、电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。

3、电压互感器可在高压和超高压的电力系统中用于电压和功率的测量等。电流互感器可用在交换电流的测量、交换电度的测量和电力拖动线路中的保护。

参考资料来源:百度百科-互感器

电力小超人233
推荐于2017-10-08 · TA获得超过1794个赞
知道小有建树答主
回答量:176
采纳率:100%
帮助的人:59.3万
展开全部

明确下: 你这里说的互感器是电流互感器

首先 互感器有基本的两种功能:1、用于计量  2、用于保护

可以说低压出线柜的电流互感器大多数 是用于计量 (我说的是大多数)**** 所以你看到到低压柜上基本都是三个互感器****同时看到的电流表也是三个


在说说高压的吧,高压的比较复杂

高压上安装互感器其涉及到 电力系统的运行方式   即:大接地系统 和小接地系统

从你的提问中,我可以肯定你的接触的都是小接地系统(就是10kv的)你没过多接触过大接地系统

如果你接触了,你就会发现大接地系统(35kv及以上)都是三相都配置电流互感器的。


你提问的重点在这里:那么为什么小接地系统就可以安装两个电流互感器呢?

(其实也不并不是完全都是安装两个互感器,这个要看你的高压柜安装在哪里,而从你提的问题又透露出你的一个信息,那就是你不仅接触的都是小接地系统而且都是面对用户的)问题就在这里。


我先说下  小接地系统有个特点那就是,发生单相接地,系统是还可以运行两小时的。

如果发送单线接地时,那就要去查线,到底是ABC中那相出现故障。这就涉及到“选线”(当然选线都是电力系统里面的工作人员干的事) 如果你知道“选线”这个词的话,估计你也就大致明白10kv系统 变电站出现基本都是三个电流互感器



然后再说说,到用户这边的高压柜,到用户这边的高压柜的话,都是线路末端了,线路末端了就是下面没有其他10kv线路,也没有必要去选线了。所谓在用户这里的高压柜上就没有必要再安装三个互感器了。


帮你总结下

低压安装三个   主要用于计量

高压的话

35kv及以上都是安装三个的(用户保护和计量)

10kv  变电站里都安装三个(用于 保护、计量、选线)

10kv  用户高配都安装两个(用户保护和计量)

当然还有其他情况的咯,我只是说了个大多数的都是这样的,如果到现场的话,还得是具体情况具体分析的。





补充下:

比我早回答的两个,都说三相电流和为零,根据两个可以判断出第三相的电流,这句话是正确的。但是安装两个电流互感器的高压柜,并不是因为这句话的原理而去安装两个电流互感器的。

而是要综合考虑保护配置、最佳经济条件去综合设计的。


解释一下 选线 这个词:

10kV架空线路,在单相接地时允许继续运行一段时间,但是需要确定是哪条线路接地,以便尽快查线检修,即“选线”。选线的依据是,该线路的零序电流是否为
零。零序电流为三相电流的矢量和,正常时理论值为零,单相接地时,实测零序电流不为零,即可判断该线路故障,所以,需要配置三相CT来计算零序电流。对于
电缆出线而言,在高压(10kV)电缆上配置了专用的零序电流互感器,不需要再用三相CT之和来计算,所以配置A、C两相CT来实现保护功能即可



下图是110kv系统 都是安装三个互感器的,并不是你说的高压都是两个

更多追问追答
追问

你说对了,我真的是配电用户设计的,那上面的图是箱变的,下面的是电房的,1、为什么箱变高压用单绕组电流互感器,而电房的用双绕组电流互感器,2、而且电房的双绕组电流互感器在断路器的不同侧,那就是什么时候用双绕组,什么时候用单饶著

追答
1、为什么箱变高压用单绕组电流互感器,而电房的用双绕组电流互感器?
箱变有几个特点
1、节约空间(你到现场看,箱变空间安排的很紧凑) 这个特点使箱变不能用浇筑式Ct
2、出现进线都为电缆

3、箱变和配电室里的设备相比较,没有复杂的保护,只要简单的零序保护(而零序保护在箱变里是用零序互感器的)

综合上面的特点,你可以知道,既然箱变没有保护,那么CT的作用就是计量咯,既然只用了CT一个计量功能,所以就只用一个线圈的CT,这样节约成本、同时节约空间

配电室为什么是两个线圈,你去现场看看,在配电室的高压柜上基本配置有微机装作,同时又电流表,这就要用到CT 的保护线圈、和计量线圈。(注意:他们两个线圈的精度是不一样的) 这就是为什么配电室用的是双绕组Ct

2、而且电房的双绕组电流互感器在断路器的不同侧,那就是什么时候用双绕组,什么时候用单饶著?

你说双绕组电流互感器在断路器的不同侧,你的意思是为什么两个CT安装在AC两相。我想说ABC三相中,你做设计的你可以随便设计在那一相,但是你的这种设计一定会被装配的人员、和用户骂,为什么?
我不说为什么,我告诉你这样设计的优点你就知道了
1、在AB两相(电流互感器在断路器的不同侧)便于安装
2、两个互感器有足够的安全距离
3、这样设计对称,符合美学要求(一个成熟的设计师其实就是一个追求完美的美学家)

那就是什么时候用双绕组,什么时候用单饶著?
我想在你看了我回答你第一个问题的时候,聪明的你应该知道了。(两个绕组有风别代表不同的功能,用到一个功能就选只有一个功能的Ct)

当然现场情况多变,还得具体情况具体分析。

欢迎追问……
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
郭慧亮89
2013-09-16
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:2万
展开全部
高压柜的进线是三相三线制,测量两相电流第三相也就知道了(三相电流矢量和为零);低压出线是三相四线制,有了零线负载不一定平衡,就得用三个电流互感器了。我也是通过查资料自己了解的,有什么不足或错误的,还请读者批评指教。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
荒雨0
2013-09-16 · TA获得超过935个赞
知道小有建树答主
回答量:413
采纳率:100%
帮助的人:135万
展开全部
一般来说,高压系统,三相比较平衡,理论上,三相电流的矢量和为零,测两相电流就可以测出来功率;
低压系统,很多单相设备,三相不平衡(中性线有电流),所以用三个;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式