关于通风空调系统联合试运转及调试的说法,正确的有()。

A.系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差不应大于15%B.各风口及吸风罩的风量与设计流量的允许偏差不应大于15%C.空调冷(热)水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于1... A.系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差不应大于15%
B.各风口及吸风罩的风量与设计流量的允许偏差不应大于15%
C.空调冷(热)水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于15%
D.变流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为10%
E.制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%
展开
考试资料网
2023-04-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B、D、E
2020版教材P203 / 2019版教材P190
系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应符合下列规定。
1)系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%,建筑内各区域的压差应符合设计要求。系统经过风量平衡调整,各风口及吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。设备及系统主要部件的联动应符合设计要求,动作应协调正确,不应有异常现象。
2)空调水系统应排除管道系统中的空气;系统连续运行应正常平稳;水泵的流量、压差和水泵电机的电流不应出现10%以上的波动。空调冷(热)水系统、冷却水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于10%。
3)水系统平衡调整后,定流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求,允许偏差应为15%;变流量系统的各空气处理机组的水流量应符合设计要求,允许偏差应为10%。
4)冷水机组的供回水温度和冷却塔的出水温度应符合设计要求;多台制冷机或冷却塔并联运行时,各台制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%。