关于电缆敷设注意事项的说法,正确的有( )。

A.电缆应在切断4h之内进行封头B.并联电缆的型号、长度、规格相同C.油浸电力电缆可不采用铅封D.电缆在终端处留有备用长度E.到同一终点的电缆可以分别敷设... A.电缆应在切断4h之内进行封头
B.并联电缆的型号、长度、规格相同
C.油浸电力电缆可不采用铅封
D.电缆在终端处留有备用长度
E.到同一终点的电缆可以分别敷设
展开
考试资料网
2023-05-05 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、D
2020版教材P71
5.电缆应在切断后4h之内进行封头。故A正确
8.联使用的电力电缆其长度、型号、规格应相同。故B正确
4.电缆敷设与热力管道 、热力设备交叉时, 其净距离应符合规定 。严禁电缆平行敷设于热管道上部。故C错误
9. 电力电缆在终端与接头附近应留有备用长度。故D正确
3. 电缆敷设时的电缆转弯处应设专人保护,保证电缆的弯曲半径符合规定和避免电缆绝缘损伤。故E错误