管道系统压力试验前应具备的条件有( )。
A.管道安装工程均已按设计图纸全部完成B.试验用的压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求C.管道已按试验要求进行了加固D.待试管道与无关系统已采用盲板或其他隔离措...
A.管道安装工程均已按设计图纸全部完成
B.试验用的压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求
C.管道已按试验要求进行了加固
D.待试管道与无关系统已采用盲板或其他隔离措施隔开
E.试验方案已制定 展开
B.试验用的压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求
C.管道已按试验要求进行了加固
D.待试管道与无关系统已采用盲板或其他隔离措施隔开
E.试验方案已制定 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、C、D
管道系统压力试验前应具备的条件
(1)试验范同内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。
(2)焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热。
(3)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。
(4)试验用压力丧在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于两块。
(5)符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。
(6)管道已按试验的要求进行了加固。
(7)待试管道与无关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。
(8)待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离。
(9)试验方案已经过批准,并已进行了技术安全交底。
(10)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。A 选项管道安装工程需要完成的是试验范围内的,除涂漆和绝热外的安装,并非一定要全部完成。E 选项中试验方案不仅要制定,还必须经过批准,并进行技术交底。因此 A、E 是错误的。
