下列关于地下防水工程施工,叙述正确的是()。
A.防水混凝土应自然养护,养护时间不少于21dB.防水混凝土墙体水平施工缝不应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上C.防水混凝土浇筑时的自落高度不得大于3mD.防水混...
A.防水混凝土应自然养护,养护时间不少于21d
B.防水混凝土墙体水平施工缝不应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上
C.防水混凝土浇筑时的自落高度不得大于3m
D.防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120~140mm 展开
B.防水混凝土墙体水平施工缝不应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上
C.防水混凝土浇筑时的自落高度不得大于3m
D.防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120~140mm 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
选项A错误,防水混凝土应自然养护,养护时间不少于14d。
选项B错误,墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。
选项C错误,防水混凝土浇筑时的自落高度不得大于1.5m;防水混凝土应采用机械振捣,并保证振捣密实。
选项D正确,防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120~140mm,坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm。
