下列情况应设置独立的机械加压送风的防烟设施的是( )。
A.建筑的高度为45m的一类公共高层建筑中,具备自然排烟条件的防烟楼梯间B.建筑的高度为55m的一类公共高层建筑中,具备自然排烟条件的防烟楼梯间C.建筑的高度为90m的居...
A.建筑的高度为45m的一类公共高层建筑中,具备自然排烟条件的防烟楼梯间
B.建筑的高度为55m的一类公共高层建筑中,具备自然排烟条件的防烟楼梯间
C.建筑的高度为90m的居住建筑中,具备自然排烟条件的防烟楼梯间
D.建筑的高度为45m的一类公共高层建筑中,具备自然排烟条件的合用前室 展开
B.建筑的高度为55m的一类公共高层建筑中,具备自然排烟条件的防烟楼梯间
C.建筑的高度为90m的居住建筑中,具备自然排烟条件的防烟楼梯间
D.建筑的高度为45m的一类公共高层建筑中,具备自然排烟条件的合用前室 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
防烟设计的一般规定:①建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑(大于可采用自然通风防烟的建筑高度),防烟楼梯问,独立前室、共用前室、合用前室、消防电梯前室应分别采用机械加压送风(不应设自然通风)。建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过100m。②建筑高度不大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度不大于100m的住宅建筑(不大于可采用自然通风防烟的建筑高度),防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用的情况外)以及消防电梯前室,满足自然通风条件时应采用自然通风;不满足自然通风条件时,应采用机械加压送风。B项,建筑高度超过50m,采用独立的机械加压送风的防烟设施。
2024-11-04 广告
2024-11-04 广告
燃气调压箱的维护工作至关重要,它关乎燃气供应的安全与稳定。作为北京天路达燃气管道工程有限公司的一员,我们定期对燃气调压箱进行检查,清理积尘,确保阀门、仪表运行正常。同时,我们会检测调压器出口压力,确保其在规定范围内,以保障用户用气安全。在维...