压力管道安装资质 GA GB GC 什么意思

 我来答
OfferComing留学
2022-12-23 · OfferComing一站式留学攻略
OfferComing留学
向TA提问
展开全部

1、GA类(长输管道)

长输(油气)管道是指产地、储存库、使用单位之间的用于输送商品介质的管道,划分为GA1级和GA2级。

符合下列条件之一的长输管道为GA1级:

(1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力大于4.0MPa的长输管道;

(2)输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力大于或者等于6.4MPa,并且输送距离(指产地、储存地、用户问的用于输送商品介质管道的长度)大于或者等于200km的长输管道。

GA1级以外的长输(油气)管道为GA2级。

2、GB类(公用管道)

公用管道是指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道,划分为GBl级和GB2级。

GBl级:城镇燃气管道。

GB2级:城镇热力管道。

3、GC类(工业管道)

工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道,划分为GCl级、GC2级、GC3级。

符合下列条件之一的工业管道为GCl级:

(1)输送GB 5044—1985《职业接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于其标准沸点的高度危害液体介质的管道;

(2)输送GB 50160—2008《石油化工企业设计防火规范》与GB 50016—2006《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的管道;

(3)输送流体介质,并且设计压力大于或者等于10.OMPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa且设计温度高于或者等于400~C的管道。

GC2级

除本规定A3.3规定的GC3级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险性(可燃性)、设计压力和设计温度低于A3.1规定的GCl级的工业管道为GC2级。

GC3级

输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于1.0MPa且设计温度高于-20℃、但是不高于185℃的工业管道为GC3级。

扩展资料:

1、压力管道级别划分标准:

低压管道 0.1≤P≤1.6MPa

中压管道 1.6<P≤10MPa

高压管道10<P≤100MPa

超高压管道 P>100MPa

2、压力管道级别

长输管道为GA 类,级别划分为:

符合下列条件之一的长输管道为GA1 级:

(1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,最高工作压力大于4.0MPa的长输管道;

(2)输送有毒、可燃、易爆液体介质,最高工作压力大于等于6.4MPa,并且输送距离(指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的长度)≥200km的长输管道。

GA1级以外的长输(油气)管道为GA2级。

公用管道为GB 类,级别划分为:

GB1、燃气管道;

GB2、热力管道。

工业管道为GC 类;级别划分为:

符合下列条件之一的工业管道为GC1 级:

a) 输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极度危害介质的管道;

b) 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa 的管道;

c) 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0MPa 且设计温度大于等于400℃的管道;

d) 输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa 的管道。

符合下列条件之一的工业管道为GC2 级:

a) 输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力

P<4.0MPa 的管道;

b) 输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<4.0MPa 且设计温度≥400℃的管道;

c) 输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10.0MPa 且设计温度≥400℃的管道;

d) 输送流体介质,设计压力P<10.0Mpa 且设计温度<400℃的管道;

注:输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离。

参考资料:百度百科-压力管道

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
清诚声发射
2023-07-31 广告
GB1、燃气管道;GB2、热力管道。6.3 工业管道为GC 类;级别划分为:6.3.1 符合下列条件之一的工业管道为GC1 级:a) 输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极度危害介质的管道;b) 输送GB50160《... 点击进入详情页
本回答由清诚声发射提供
猪猪将军
推荐于2016-10-23 · 交流分享养猪经验,创新创利养猪致富。
猪猪将军
采纳数:44847 获赞数:391492

向TA提问 私信TA
展开全部
  GA、GB和GC是压力管道安装资格类别、级别的划分:
  一、GA类(长输管道)
  B1.2GA2级、GA1级以外的长输(油气)管道为GA2级。
  GB类(公用管道)
  公用管道是指城市或乡镇范围内的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道,划分为GBl级和GB2级。
  B2.1GBl级
  城镇燃气管道。
  B2.2GB2级
  城镇热力管道。
  GC类(工业管道)
  工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道,划分为GCl级、GC2级、GC3级。
  B3.1GCl级
  符合下列条件之一的工业管道为GC1级:
  (1)输送GB 5044—85《职业接触毒物危害程度分级》中规定的毒性程度为极度危害介质、高度危害气体介质和工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质的管道;
  (2)输送GB 50160-1999《石油化工企业设计防火规范》及GB 50016-2006《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力大于或者等于4.0MPa的管道;
  (3)输送流体介质并且设计压力大于或者等于10.0MPa,或者设计压力大于或者等于4.0MPa,并且 设计温度大于或者等于400℃的管道。
  B3.2GC2级
  除本规定B3.3规定的GC3级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险性(可燃性)、设计压力和设计温度小于B3.1规定的GCl级管道。
  B3.3GC3级
  输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或者等于1.0MPa,并且设计温度大于-20 ℃但是小于185 ℃的管道。
  GD类(动力管道)
  火力发电厂用于输送蒸汽、汽水两相介质的管道,划分为GD1级、GD2级。
  B4.1GD1级
  设计压力大于等于6.3 MPa,或者设计温度大于等于400℃的管道。
  B4.2GD2级
  设计压力小于6.3MPa,且设计温度小于400℃的管道。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2018-04-25
展开全部
压力管道安装资格类别、级别的划分:
GA类(长输管道)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式