探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。
当被检测气体比重大于空气比重时,探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
当被检测气体比重小于空气比重时,探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。
在选定的墙面位置,对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记(板上挂钩应水平朝上);打好安装孔,放入随机安装胶塞,然后用随机自攻螺丝将安装板固定在墙面上;将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩,挂好机体;连接相关输出信号线后,接通电源。
工作状态
正常监测状态:通电预热3分钟后,绿灯稳定发光,表示报警器工作正常处于监测状态;预热过程中,报警器可能发出“嘟…嘟…”声及红灯闪烁,绿灯亮之前消失属正常。现场报警状态: 当报警器周围空气中燃气含量超过报警点,报警器会发出“嘟…嘟…”间断刺耳鸣叫,同时红色指示灯闪烁,提醒用户尽快作现场处理;报警输出状态: 现场声光报警持续10秒后,不同规格的报警器会输出不同类型的报警信号,通知报警系统或启动相应的联动装置。
一、安装位置安装位置与燃气灶、燃气热水器等泄漏源的水平距离在1-2米之间。二、与天花板距离检测人工煤气、燃气,安装高度距离天花板不超过30厘米,要按规定的来安装,不然对不上。
三、与地面距离检测液化石油气,安装高度距离地面不超过30厘米。
四、固定安装支架将安装支架固定在墙上的适当位置,标记安装孔位置,在墙上钻孔并使用螺钉固定;由于家用燃气报警器重量较轻,如果没有钻孔工具,也可使用强力双面胶固定安装支架。