上端加接触器的话,这个接触器不能用来控制变频器的启动停止,就是给变频器上电用而已,不能参与控制变频器的运行控制。至于变频器故障后,接触器跳停,这样做也不利于查找变频器故障的。电源没来,变频器面板就看不到故障原因了,再次上电 得检查清楚才能上...
点击进入详情页
本回答由北京中世华业自动化设备有限公司_提供
2013-09-21
展开全部
变频器下口可以加接触器的,用在急停时,如果拍急停了,变频器有下坡时间,机器并不能立即停下,怎么办啊,用接触器,拍急停后,接触器立即断开,电机没有了动能,然后加抱闸。保证设备的本质安全。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-21
展开全部
这个更多的是出于安全的考虑吧,变频器输出电压波形是方波,谐波含量很大的,而接触器一般是低频使用,会发热的,失效控制失灵。。。。都会影响可靠性的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-21
展开全部
这次去现场就看到一用一备的高炉上料系统,变频器出线处就有用接触器。接触器主要是一隔离作用。如果没有这个接触器,另外一台变频器的输出,就加到这台的输出端了,这样的话,会炸模块吗?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?