西门子300PLC连不上电脑,有哪些原因?

现在手里有西门子300的PLC。打算把程序传到电脑上,我的方法是新建一个项目,点在线,然后点上传PG到电脑,然后出来一个对话框,选择显示,就提示连不上了,怎么回事呢,我换... 现在手里有西门子300的PLC。打算把程序传到电脑上,我的方法是新建一个项目,点在线,然后点上传PG到电脑,然后出来一个对话框,选择显示,就提示连不上了,怎么回事呢,我换了一根编程线,还是不行,之前是好好的啊,今天怎么就连不上了,真是神了。大家看看是哪里出问题的了呢?软件我重新安装了,选型 设置PC/PG接口 设置的是PC Adapter 。大家看看哪里不对呢,我再试试。 展开
 我来答
匿名用户
2013-09-21
展开全部
首先你要先确定你的PC和300的哪个口相连进行通信的,不同型号的300有不同的通信口,但都会有MPI口,有的有DP口,其实这两个都可以和PC通信编程的;确定好通信方式(也就是通信协议)后,在step7中新建一个空白的项目,然后设置PG/PC接口(很重要,很多时候通信不上就是PG/PC接口设置的不正确):菜单栏中“选项(options)”最下边的“设置PG/PC接口”,在窗口中选择你用到的通信方式,然后在属性(properties)中设置波特率,完成后确定退出;在上载之前你最好先测试一下通信是否正常,看看能不能扫描到300,设置PG/PC接口中可以,“PLC”选项中也可以,能扫描到再上载:PLC菜单下选择Upload Station to PG;
匿名用户
推荐于2017-05-21
展开全部
1, 你要确认你的 通讯线与 PG 和 PLC 是正常连接2,确认你的通讯 pg/pc 口设置的 查看下是否正确,可在诊断中进行测试3,确认你设置的端口没有被占用,如 MPI 或是 DP 接口,还有你用的是什么通讯线 ?
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-21
展开全部
使用优化软件很容易就给挖个坑,有时到用时都不知怎么死的...
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-21
展开全部
你先确认,你没有存储卡的时候,是否可以连线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-21
展开全部
在控制面板里有个pg/pc口设置的 查看下是否正确
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式