三线制电动机PT100测温电阻,到温度巡检仪用什么电缆?

我选的是KJCP,是数字巡回检测装置评比控制电缆,里面结构是一对对的,有总屏蔽,每对没有屏蔽;问题是每个PT100都是三线制的,用这样成对的电缆有没有问题啊?2对(4根线... 我选的是KJCP,是数字巡回检测装置评比控制电缆,里面结构是一对对的,有总屏蔽,每对没有屏蔽;问题是每个PT100都是三线制的,用这样成对的电缆有没有问题啊?2对(4根线)给一个PT100接线?那么可不可以把是剩下一根接着用给另外一个PT100?6个PT100需要18芯的电缆? 或者选用别的电缆? 谢谢大家,送分不会操作,请大家帮忙啊! 展开
 我来答
匿名用户
推荐于2020-02-10
展开全部
可以,1,主要看你测量温度的精度要求,如果不是很严格,那么随便接,就算你用普通的电缆都可以.并且有一种方法就是把温度器的PT100的接线位置,短接温度器的三线接点其中两点.这样做是可以的但测量温度与实际温度相差两三度.因为温度器的三线接法是为了消除电线所带来的电阻差值.一般要求不高可短接改成两线式接法,那么你用线自然少了 2.如果要求严格一点,最好用带蔽屏网的三蕊线(RVVP)按照仪表的接线方式去接,一根PT100接一条三蕊线,那么要多少自己算一下吧
中科红外(北京)科技有限公司_
2024-06-17 广告
电力专用红外线测温仪选中科红外(北京)科技有限公司。中科红外(北京)科技有限公司多年来专注于CIT系列红外测温仪的研制开发。公司汇集了大批有丰富理论研究和工程实践经验的科技精英,且拥有技术实力雄厚的研发中心以及设备先进的实验室和产品测试环境... 点击进入详情页
本回答由中科红外(北京)科技有限公司_提供
娜莉China
推荐于2016-05-30 · 知道合伙人教育行家
娜莉China
知道合伙人教育行家
采纳数:15251 获赞数:207513
没有

向TA提问 私信TA
展开全部
○1二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。

○2三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的。

○3四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。

热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-21
展开全部
还要要考虑的是你布线的距离,如果距离远,用带屏蔽的线好些,如果近的话,用普通的三芯线也不错,性价比较好
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-21
展开全部
数字温度巡检仪一般都是精度较低的,属于“看看的”,对馈线安排考究实属浪费。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
养兰三年的新手
2018-11-23 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:43%
帮助的人:4556万
展开全部
测温电阻到仪器距离不是很远又不是信号传递,为什么要用屏蔽电缆啊!就是普通电缆1.5的就好了!