台达变频器VFD-EL使用外部信号控制电机正反转,转速,如何设置接线,感谢!

我的想法是MI1,MI2接24V数字信号,AVI接模拟0~10V信号,ACM,DCM接地,如此接线是否可行?使用NPN还是PNP模式不懂!参数设置不懂!求大神解答!感激不... 我的想法是MI1,MI2接24V数字信号,AVI接模拟0~10V信号,ACM,DCM接地,如此接线是否可行?
使用NPN还是PNP模式不懂!
参数设置不懂!
求大神解答!感激不尽!全副身家10悬赏~
展开
 我来答
952701
2013-09-20 · TA获得超过207个赞
知道小有建树答主
回答量:425
采纳率:0%
帮助的人:224万
展开全部
  1. 选择NPN模式(当然这个开关主要是看你的上位机到驱动器的进线是高电平还是低电平,高电平选PNP,低电平选NPN)。NPN型,直接短接DCM 到MI1  或者MI2 就能实现正传或者反转。或者通过继电器的长开点来接通正转或者反转也可以。如果是PNP型就是接那个24V那个地方了。

  2. 模拟量需要看你的上位机是什么类型,0~10V或者其他的。10V接AVI ,0V接ACM就可以。

  3. 可以参考我的其他的一个关于此问题的回答(下图关于PNP 和NPN的)。

电梯人
2013-09-20 · 关爱生命,关注电梯安全,共建和谐社会
电梯人
采纳数:1309 获赞数:5759

向TA提问 私信TA
展开全部
驱动变频器工作,只有两个工作模式,一个是数字量模式(开关量),一个是模拟模式(模拟量)只取其中一种即可。你所说的是使用了两种工作模式。MI1,MI2接DCM为数字量模式。AVI接模拟0~10V信号,ACM为模拟量模式,不可能同时使用。开关量模式不要你考虑是PNP或NPN输入,只要你考虑什么时候给方向和速度。通过开关的导通来选择,是否进入工作状态。正反转为方向量,多段速度1-多段速度4为速度量,速度的快慢有四个段速的逻辑组合来给定(可查手册)。数字量或模拟量的工作模式可以参看手册来选择。模拟量同理设置即可。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
泰和数控
高粉答主

推荐于2017-09-26 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:7366
采纳率:100%
帮助的人:2910万
展开全部
  1. 正反转方向控制使用:MI1,MI2,DCM,(外部的正转继电器常开的触点接在MI1和DCM两端,外部的反转继电器常开的触点接在MI2和DCM两端,)(拨切开关 拨到NPN位置)

  2. 速度大小控制:用外部模拟电压(DC 0-----+10V),,AVI 接模拟电压的正极,ACM接模拟电压的负极。(拨切开关 拨到AVI位置,)

  3. 接线使用屏蔽电缆。屏蔽层接图里的E(地线符号)。

  4. RB---RC (常闭触点),可作变频器报警输出。

  5. AFM---ACM ,可接指针式的频率表。(可以不用)

本回答被提问者采纳