三相无功补偿应用多大的电容,要用多少个,应该怎么计算?

 我来答
百度网友4327fcbb9b
2015-11-11 · 知道合伙人教育行家
百度网友4327fcbb9b
知道合伙人教育行家
采纳数:26418 获赞数:292141
从师范学校毕业后一直在现在单位工作

向TA提问 私信TA
展开全部
  功率因数从0.8提高到0.95时,每KW功率需电容补偿量为0.421KVAr,需总电容补偿量:
100×0.421≈42(KVAr)
  1、感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要补偿的无功功率Q:
S×COSφ =Q
2、相无功率Q‘ =? 补偿的三相无功功率Q/3
3、因为: Q =2πfCU^2 ,
所以:
1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=0.045Kvar
100μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=4.5Kvar?
1000μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar
4、“多大负荷需要多大电容” :
1)你可以先算出三相的无功功率Q;
2)在算出1相的无功功率Q/3;
3)在算出1相的电容C;
4)然后三角形连接!
5、因为: Q =2πfCU^2 ,
所以:
1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=31.4Kvar
100μF电容、 额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar
6、因为: Q =2πfCU^2 ,所以:
1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=0.015Kvar
100μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=1.520Kvar
1000μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=15.198Kvar
北京森社电子
2019-11-12 广告
大部分的负荷为感性负荷,其所需之无效电流与电容器性电流相差180度(极性相反),因此,电容器所产生的无功功率可以抵消(补偿)感性负荷的无功功率,于是起到了无功补偿的作用。 理论上理想的电容器不会消耗有功,因为有功的消耗是由电阻所产生的:P... 点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
匿名用户
2013-09-21
展开全部
用功率三角形计算,根据现有设备的功率因数计算。
如果是家庭用户没必要自行安装补偿装置(VQC),工厂大用电客户,供电公司营销部会帮你做供电补偿方案。
无功补偿减少线损,提供供电末端质量,不补偿损失的是供电企业,请咨询当地供电营业厅!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2013-09-22 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
没有给出具体数据,如何计算?
若以200Kva变压器,平圴视在功率因数0.75、无功补偿将功率因数提高到0.95为例。
200Kva变压器满载功率:
P=200×0.75=150(KW)
功率因数0.75时的无功功率:
Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(200×200-150×150)=132(Kvar)
将功率因数提高到0.95时的视在功率:
S2=150/0.95≈158(Kva)
无功功率:
Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(158×158-150×150)≈50(Kvar)
需电容无功补偿量:
Qc=Q1-Q2=132-50=82(Kvar)
若按每个12Kvar补偿电容为例,要用8个。
追问
若没有变压器,只有负载总功率可否按上式计算?若用户电压过低,在不安装变压器的情况下,安装无功补偿能否提升电压?
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
手机用户59745
2013-09-21 · 贡献了超过113个回答
知道答主
回答量:113
采纳率:0%
帮助的人:29.4万
展开全部
厂家都计算好了配的不用操心。这个问题不是专家答不出来的。操作员不需要去计算
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助