德力西的漏电保护器DZ47LE的1P+N表示什么,漏电保护器上的五个接口如何连线,上面的黑色和绿色按钮作用?
4个回答
展开全部
1》1P+N表示开关只有一个控制触点,控制的是火线,零线是直通的;该开关有‘N’标志,进线的零线必须接在‘N’端,附图上方就是此开关。
2》附图下方的是2个控制触点,控制的是火线和零线,零、火进线可以在开关上端随便接。
3》绿色是试验模拟漏电跳闸按钮,黑色的是在跳闸时弹起,表示脱扣,必须按下复位才能成功再合闸的。
2》附图下方的是2个控制触点,控制的是火线和零线,零、火进线可以在开关上端随便接。
3》绿色是试验模拟漏电跳闸按钮,黑色的是在跳闸时弹起,表示脱扣,必须按下复位才能成功再合闸的。
追问
我看见接线图里左边下方的第一个端子就不接,这个是什么原因?
家里的进户配电盒的有两个漏电保护器,他们安装在空调的两个插座。这样合理吗?
配电盒里面有个2P的32A的总空开,两个1P+N的32A漏电保护器,两个2P的20A的空开,一个1P的16A的空开。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1P 2P 应该是在配电箱里占的安装位置为一个单位or2个单位 绿色是实验按钮 实验漏保是否正确挑战。。黑色是复归按钮,漏保动作后复归用的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1P+N是一条线加装漏电保护器,一般都是走火线的。五个接口应该是两个火线两个零线一个地线,零线和地线可以接在一起,你可以参考一下国产的同类型产品,比如正泰的或者上海人民的,正泰的比较便宜但是质量不怎么样,国产的说明书都是中文的,很容易读懂
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: