谁知道报警120主机怎样才能速成
2013-09-22
展开全部
Q1:主机加电后6160(6139)键盘无反应A:(1)可能是新主机未编入适当地址码,首先同时按下[1][3],输入地址码为01,按※退出。一般就可以正常使用。
(2)看主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?6、7端子是否有12伏直流电压?如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直流12伏电压输出或电压不正常送修处理
(3)检查主机到键盘的接线是否正确?如果错误请将接线按接线图正确连接
主机接线端子6789对应键盘线颜色红黑绿黄如果还没有显示请找到直接供货商送修处理。
Q2:Vista120的主机,用安装员密码为什么不能撤防?A:使用快速布防时,安装员码是不能撤防的,但可以用主用户码撤防,建议使用主码或操作码进行布防或撤防操作。Q3:Vista 120的安装员密码忘记了,怎么办?A:将主机断电,重新上电,在30秒之内同时按*和#,进入编程,按#00进行查看,按*00进行更改安装员密码。就可以了。Q4:6160(6139)键盘显示CHECK 97A:一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故障或负载太大,检查总线各节点和分支使其恢复正常。Q5:6160(6139)键盘显示CHECK XXXA:(1)检查防区内是否有人在活动?如果有人,请他退出或默认该防区为正常。
(2)如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检查探测器电源。其次检查探测器信号线是否断路。
(3)检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块与总线连接的接线是否正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是否损坏?必要时更换一个试试。
(4)可能防区编程没有编好,请将原来的防区重新删掉,然后再重新学习序列号试试。Q6:Vista 120主机一直处于System Reset的位置,怎么操作也不行,为什么?A:可能是主机有问题了,请将主机寄往经销商维修。Q7:6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBATA:(1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正常。
(2)如果已连接要检查后备电池是否电压不足?(从主机上拔下来用万用表测量),电压不足的原因首先可能充电时间不足,请继续充电。其次电池老化,需要更换 。Q8:6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT,不能布防。A:主机菜单编程05项出厂值为“0”,低电压不能布防。如果确实需要请改为“1”,低电压也可以布防。但此项改动需要慎重。Q9:6160(6139)键盘显示OPEN CKT,按任何键不起作用,断电重新启动无效。A:(1)键盘接线错误,对照手册检查接线,更正错误。
2024-11-13 广告
2024-11-13 广告
光纤火灾报警咨询慧感光电,天津慧感光电科技有限公司主要产品有智慧监测物联网平台、分布式光纤测温系统(DTS)、分布式光纤线型感温火灾探测系统,光纤光栅线型感温火灾探测系统,分布式光纤震动系统(DVS)、分布式光纤声波监测系统(DAS),光纤...
点击进入详情页
本回答由慧感光电提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询