关于两套400H冗余系统公用一套WINCC问题?
关于两套400H冗余系统公用一套WINCC问题?我现在项目是两套400H冗余系统。。在PCS7组态了两个不同的工程,但是OS站就一套上位机,需要一套上位系统监控两套400...
关于两套400H冗余系统公用一套WINCC问题? 我现在项目是两套400H冗余系统。。在PCS7组态了两个不同的工程,但是OS站就一套上位机,需要一套上位系统监控两套400H系统如何实现呀。。上位机已配置2个CP1613卡。请详细描述。。。谢谢
展开
4个回答
2013-09-23
展开全部
冗余系统和PC之间建立冗余S7连接有两种方式:一是通过“S7-REDCONNECT”软件包,它的配置过程比较复杂,步骤如下:配置S7-400H;配置PC站;配置容错连接;设置WINCC站的PG/PC接口;配置WINCC站。具体配置过程可参考《RedConnect使用入门》。 第二种方式是在PC端使用WINCC的通道冗余功能,通过动态向导“设置冗余连接”完成,该向导创建一个用于完成动态连接切换的SIMATICS7ProtocolSuite的动作。步骤如下:首先按照与单CPU连接的方式在WINCC项目/变量管理/S7协议集/以太网/连接属性下定义主连接属性;然后在画面编辑器中运行动态向导/系统功能/设置冗余连接,定义冗余连接:按照向导步骤,先选择主连接,再定义备用连接的参数,如“H1,0800069D781C,,1,3,02”,其中H1,0800069D781C是冗余CPU的以太网443-1卡MAC地址,0指Racknumber,3指Slotnumber,02指connectionresource,并选择“自动切换”,定义完后WINCC会自动生成脚本。 参考问题ID:7560,问题ID:24181。
GamryRaman
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
不一定。看管子的,看输出特性曲线就知道了。NJFET在恒流区有这个性质,UGS一定是负值且,UDS是正值。但耗尽型NMOS在UGS为正、负、0的情况下都能工作,后两种可以说UDS一定大于UGS,但第一种情况下未必......
点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
2013-09-23
展开全部
这个用名字连接,你的两个CP1613卡也是用来冗余连接的吧,这种典型的配置在网上课堂上有,你可以去看看。 http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/list.asp?columnid=6 看下面的文章: 218西门子冗余系统指南(更新版)(2008.02.13)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-23
展开全部
不错,学习一下,顺便收藏!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-09-23
展开全部
建议学习一下WINCC的深入浅出,对于此种应用里面有介绍。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询