温控仪PID怎么设置? 5

SV设定到130到了130以后还是会继续加热,用了自整定功能等了半个多小时AT灯还在闪,说明书上说自整定结束后T灯会灭PID会自动保存,不用那么长时间吧,PID手动怎么调... SV设定到130 到了130以后还是会继续加热,用了自整定功能等了半个多小时AT灯还在闪,说明书上说自整定结束后T灯会灭PID会自动保存,不用那么长时间吧,PID手动怎么调合适? 展开
 我来答
小李老师聊娱乐
高粉答主

2020-04-27 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:846
采纳率:100%
帮助的人:12万
展开全部

看用于什么场合,控制精度要求。一般加温控制,如果控制误差要求为5%,测比例设为10%,积分时间需要测量被控体在5%的温度变化内所需的时间(从-5%升到5%的时间)与工艺的对误差允许的时间,一般取变化时间的1/3左右。

微分主要是为了避免过冲,如果对过冲要求比较在意,则取变化时间,如要求稳定时间较短,可取1/2变化时间。现在的智能数字温控仪一般都有自整定(AT)功能。在初次使用时按一下AT键,PID参数将在三次调整周期内自动设定完成。

手动对PID进行整定时,总是先调节比例环节,然后一般是调节积分环知节,最后调节微分环节。温度控制中控制功率和温度之间具有积分关系,为多容系统,积分环节应用不当会造成系统不稳定。

许多文献对PID整定都给出推荐参数。PID的调节可以先确定I值,道然后可以根据实测温度与设定温度值调节PD值,那样就方便了,千万不要一起调,那样容易造成混乱。


扩展资料:

技术参数:

1、双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0~100%)。

2、具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。

3、具备“版上下限报警”、“偏差报警”、“LBA报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。

4、可带一路PID控制输出和一路模拟量变送输出,具有电流、电压、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等输出控制方式可选择。

PID温控仪权 5、带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制准确且无超调。

参考资料:百度百科-PID温控仪

牛耘志r7
推荐于2017-11-26 · TA获得超过1132个赞
知道小有建树答主
回答量:689
采纳率:33%
帮助的人:136万
展开全部
自整定PID一般需要2~3个升降温过程,如果你的设备升温上去后降不下来了,那么短时间整定不出来。
PID手调的话靠经验和直觉了....可以参考百度上的口诀。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
YYZTYB2012
2013-09-23 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:102
采纳率:0%
帮助的人:49.3万
展开全部
自整定时间长短,要看你加热器的,如果升温速度快,降温也很快的话,时间就很短了。
是什么公司的温控仪,厂家不同,手动调PID也不同。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式