请教高手,S7-300PLC设置M区掉电保持如何设?

请教高手,S7-300PLC设置M区掉电保持如何设?DB区是不是默认掉电保持的?... 请教高手,S7-300PLC设置M区掉电保持如何设?DB区是不是默认掉电保持的? 展开
 我来答
张新946
2013-09-24
知道答主
回答量:5
采纳率:100%
帮助的人:7310
展开全部
如果要在300的M带有掉电保持功能,那么需要在CPU属性中进行设定,300中的DB默认为带有掉电保持功能。其次,M区与DB区的不同是M区是根据CPU来的,而DB区需要用户创建的,DB区是占用到PLC的工作内存的.
匿名用户
2013-09-23
展开全部
在硬件组态中打开CPU的属性里可设置,DB区是默认掉电保持的.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-23
展开全部
在属性中是有提示的。另外提一个问题:比如说,可不可以只对MW200~MW300进行掉电保持呢?我不想把MW0~MW200掉电保持
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-23
展开全部
最大可设多少?和CPU的M区的大小保持一致可以吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起