求助PLCS7 200与wincc 连接
求助PLCS7200与wincc连接,我有一个cp243-1模块,想利用它和wincc连接,请问哪位高手指教!...
求助PLCS7 200与wincc 连接,我有一个cp 243-1 模块,想利用它和wincc连接,请问哪位高手指教!
展开
1个回答
2013-09-25
展开全部
这样试一下,应该没问题: WinCC 与S7200 通过PROFIBUS 通讯1.拷贝EM277的GSD文件至硬盘\Sinec\ComPB.nt\gsd 路径下. 2.启动Start → SIMATIC TSIMATIC NET → ComPROFIBUS 3.File → Scan GSD ,此后在 ComPROFIBUS的从站中EM277成为可选项 4.New → 选择Master为SOFTNET-DP,选Slave为SIMATICT Slave地址 → 选择 EM277→PROFIBUS-DP→Configure → slot 0 → order No. → 8 bytes out/8 bytes in → Auto Addr. → OKTParameterize → I/OT offset,offset设为0,即通讯映象区从VB0开始。 5.File → Export → NCM File如:c:\sinec\ComPB.nt\ncm\EM277.Ldb 6.Set PG/PC interface。选择CP_L2CP5611(PROFIBUS-DP Master)选择properties,在对话框中填入c:\sinec\ComPB.nt\ncm\EM277.txt(需完整路径)。 7.WinCC中在Tag Management 选择PROFIBUS-DP。WinCC中无CP5611的选项。若使用CP5611可选CP5412替代→New Driver Connection中将EM277站号填入 Slave address of EM277。→在system parameter 填入CP5412的地址;config file 中填入 ComPROFIBUS中输出的txt 文件及其完整路径。 8.新的Connection 中作Tag.