三菱PLC有没有对数据的取绝对值指令 最好是有相关的程序例子 求高手指导

三菱PLC有没有对数据的取绝对值指令最好是有相关的程序例子求高手指导比如D200--D300取绝对值然后和K5去比较... 三菱PLC有没有对数据的取绝对值指令 最好是有相关的程序例子 求高手指导 比如D200--D300 取绝对值 然后和K5去比较 展开
 我来答
提高口才教练
2013-09-24 · TA获得超过920个赞
知道小有建树答主
回答量:421
采纳率:92%
帮助的人:119万
展开全部

正数的绝对值是它本身,负数的绝对值是它的相反数。   如果是负数的话,求绝对值乘以-1 就行了。  最主要的是要判断该数是否负数! 可以用最高符号位的标志位来判断。

如果D0为正,那么D0还是D0,如果D0为负,则对D0取补码

357138178
2013-09-24 · TA获得超过248个赞
知道小有建树答主
回答量:219
采纳率:73%
帮助的人:78.2万
展开全部

你参照这个例子可以求出减法的绝对值,再加一个K5的比较指令就可以了

追问
感谢前辈的精彩回答,您的这份资料能发给我一份吗 576695892
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
特种焊机维修
2017-09-26
知道答主
回答量:29
采纳率:100%
帮助的人:5.7万
展开全部
直接用数据寄存器的F位,如D100的数据判断为负数过程
LD M8000
AND D100.F
MUL D100 K1 D200
ANI D100.F
MOV D100 D200
D200就是D100的绝对值
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下江南艾特ni
2013-09-24 · TA获得超过4778个赞
知道大有可为答主
回答量:2885
采纳率:68%
帮助的人:540万
展开全部
你可以先用比较指令判断一下这个数据是大于0还是小于0 大于0的话不用管它 如果小于0的话乘以-1就好了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a5d70fe
2017-12-22 · TA获得超过503个赞
知道大有可为答主
回答量:1032
采纳率:100%
帮助的人:1084万
展开全部
上面那个用求补码指令的那位,忽略了一点,-32768的补码还是-32768,要把它排除在外。前面要加一个触点比较<> D0 k-32768
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起