电工电子题目,求解

用线电压为380V的三相四线制电源给某照明电路供电.已知A相和B相各接有40盏,C相接有20盏220V,100W的白炽灯,应采用星形连接还是三角形连接,并求各相的相电流,... 用线电压为380V的三相四线制电源给某照明电路供电.已知A相和B相各接有40盏,C相接有20盏220V,100W的白炽灯,应采用星形连接还是三角形连接,并求各相的相电流,线电流和中性线电流 展开
 我来答
hefush
2013-09-24 · TA获得超过3309个赞
知道大有可为答主
回答量:2019
采纳率:100%
帮助的人:1873万
展开全部
三相负载不对称,而且照明电路的负载是变化的,必须接成星形连接。
每个灯泡的电阻R=220^2/100=484Ω,
RA=484/40=12.1Ω
RB=484/40=12.1Ω
RC=484/20=24.2Ω
各项的相电流:
UA/RA=220/12.1=18.18A
IB=UB/RB=220/12.1=18.18A
IC=UC/RC=220/24.2=9.09A
因相电流和线电流相等,所以
IA线=IA=18.18A
IB线=IB=18.18A
IC线=IC=9.09A
I中等于IA、IB、IC的矢量和,等于9.09A