什么是短路计算电压?

 我来答
武义菲亚伏电子有限公司 2023-06-12
展开全部
500kv 23个;330kv 16个;220kv 9个;110kv 5个;这是最少个数,实际会多一两个。 绝缘子是安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间的器件,能够耐受电压和机械应力作用。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园区,成立于2006年,专门致力于绝缘子,绝缘配件等产品。2006年起我们一直专注绝缘柱(子)的研发、生产、销售服务,我们只做绝缘柱并努力成为全球绝缘柱专家! 2009年建立IOS9001体系以来始终严格维护.全系产品覆盖:RoHs达标、UL认证、高中低强度材料应用、高中低价格适配,总有一款适合您。特殊需要我们为您专门制定,10天…
生活畅谈者
高能答主

2020-11-03 · 生活新鲜事,看我就知道
生活畅谈者
采纳数:418 获赞数:344778

向TA提问 私信TA
展开全部

计算短路电流是校验电气控制装置的电器元件和导线在极端的条件下是否有承受能力,特别是保护器件是否能断开短路电流。否则被粘连,不但不能起到保护作用,而且间接放大事故的灾害面积(范围)。

在家用电路或在平时的实验中,电路是否出现短路并不像电路图中那么好判断。因为出现短路,会发生用电器不工作,可能的原因有短路或断路,同时还需要排查出存在故障的具体位置,才可以解决故障。

扩展资料:

注意事项:

假设系统有无限大的容量。用户处短路后,系统母线电压能维持不变。即计算阻抗比系统阻抗要大得多。

具体规定:对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。

在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。

短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。

参考资料来源:百度百科-短路电压

参考资料来源:百度百科-短路电流计算

匿名用户
推荐于2017-08-03
展开全部
这种说法真的很少听说。1、在计算短路电流时,首先假定基准电压,有时又叫做短路用计算电压,取各电压等级的平均电压;2、在计算短路电流时,往往要求出距离短路点不同位置的电压,有时叫计算电压或剩余电压。不知你说的是哪一个?
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-09-24
展开全部
把电流表看能导线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起