省1/3电流。因电机启动电流与电源电压成正比此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。

在启动瞬间,三相交流异步电动机星形接法的启动电流是三角形接法启动电流的三分之一,同时启动转矩也是三角形接法的三分之一。因此星三角启动电路不适用于重载启动。

计算依据是:三角形接法的线电流是相电流的根号3倍,线电压等于相电压。星形接法时线电流等于相电流,但是线电压是相电压的根号3倍(220*根号3=380)。

当电机绕组由三角形接成星形后相电压下降为原来(线电压)的根号三分之一,相应的相电流也下降为原来相电流的根号三分之一,由于三角形接法改为星形接法线电流等于相电流是原来的三分之一,因此当两个根号三分之一相乘结果当然是三分之一。