反击开关电源如何确定输入电压的范围?
初次接触开关电源,有很多的疑点,不知反击式开关电源的输入电压范围如何确定,常态下,我的输入电压是三相整流后的电压为535V,但在比这个电压小很多的电压值时,开关电源也能正...
初次接触开关电源,有很多的疑点,不知反击式开关电源的输入电压范围如何确定,常态下,我的输入电压是三相整流后的电压为535V,但在比这个电压小很多的电压值时,开关电源也能正常工作,现在了解到的是,设计占空比的时候是按照最小电压来设计的,我的想法是,是不是最小电压是我人为设计多少就是多少,比喻100多伏,200多伏(在我的设备正常工作的时候,开关电源输入电压是不会掉到这个电压值的),而考虑最大电压输入的设定需要考虑到电网的波动。。
展开
3个回答
展开全部
你的电源最大功率也就是1.25W,电源总体功率按70%效率计算为1.8W。这种情况下需要修改变压器。要该的地方有以下几点:1、变压器变比加大;比如原来是200:5,现在改成300:5。现在想做到你的要求60-80VAC输入保护,需要你现在的变压器参数来进行计算;2、变压器感量加大;建议改大为4mH~8mH。一上两者做到后,保护电压会有所上升。o-o
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
设计时的参数为理论值,实际制作时,由于元器件的参数偏差,会有偏差。
实际验证输入电源范围的方法如下:
输入端加一台大于电源功率的交流调压器,开关电源输出端接上额定电流下的假负载。在假负载上串联一直0.1uF电容并接一台毫伏表。
当分别向上和向下调整调压器的电压范围,当毫伏表出现的纹波系数出现明显增加时,这时的输入电压就是该开关电源最大或者最小范围。
