如何选择电流互感器的大小
4个回答
展开全部
你好:
——★1、电气计量使用的电流互感器,二次侧的输出电流都是5A,应用时可以配合5A电流表、或计量电表使用。
——★2、电流互感器一次电流的选择,是以一次电流为依据,选择标称值的变流比即可。
——★3、常用电流互感器的一次标称电流值有:75/5;150/5;300/5;1000/5 等规格,可根据实际情况选择。
展开全部
电流互感器的容量是用伏安(VA)表示的。
百科上面对于容量的解释是这样的
额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
http://baike.baidu.com/view/427702.htm
普通的用于柜内的电流互感器,如35kV,10kV的,其容量一般为20VA、30VA不等。
搜了下,可能这个答案可以作为参考:
http://zhidao.baidu.com/question/111442120.html?fr=qrl&cid=203&index=5&fr2=query
个人认为,容量的选择是和绕组的数量有关的,绕组数量大于3组的话,其容量不可能做得非常高。比如35kV的4绕组的话,要做到30VA就不大容易了。
根据负载的额定电流再放大,一般的,你测量的那一路,看总空开的配置可大概对应电流互感器的大小
追问
新建场地用电,还没有任何安装,购买这些配置应该依据什么数据来选择购买电表箱及箱内所配置
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电路的电流是80A,用多大的电流互感器?互感器如何接线?涨知识
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |