请简述如何用eja差压变送器测量压差和测量流量?
2个回答
展开全部
1、EJA差压变送器有适用于各种量程范围的型号选择,首先选择适合测量对象的型号。并根据需要选择供电方式、接口类型、安装模式、膜片材料等等。
A\测量差压
2、将变送器按照说明书正确的安装固定,引压管路分别连接至被测量的两个压力目标,并确保正负压连接正常、管路无泄漏、管路的敷设符合工艺要求和基本标准。
3、根据具体型号正确连接供电和信号输出线(四线制);如果是两线制装置,供电和信号输出是同一组线。确保接线正确、电压正确。
4、将变送器的基本参数根据条件和要求设定,比方:量程、零点、满度、信号输出、阻尼、积分时间以及其他参数等等。
B\测量流量
5、根据流量计的计算书,选择对应型号的变送器
6、将流量计的正负差压输出,分别用引压管连接到变送器对应的正负(高H低L)接口,确保管路不泄露。
7、根据计算书和实际要求选定变送器是否需要开方输出。将变送器信号输出到流量仪表或者DCS系统,根据计算书设置流量计算公式。
A\测量差压
