电源正负极间接3个电阻,各电阻之间的电压是多少?

如图,R1,R2,R3之间的电压电多少,如何计算?公式是什么?补充说明:1.要计算的是R1,R2之间的对地电压,R2,R3之间的对地电压2.如果出现以上电阻并联的情况,电... 如图,R1,R2,R3之间的电压电多少,如何计算?公式是什么?
补充说明:1.要计算的是R1,R2之间的对地电压,R2,R3之间的对地电压
2.如果出现以上电阻并联的情况,电压又该怎样计算?
展开
 我来答
MiaoerAz
2013-09-27 · TA获得超过486个赞
知道小有建树答主
回答量:156
采纳率:0%
帮助的人:211万
展开全部
根据分压定理,串联电路中,电阻上分到的电压比,等于电阻的阻值比。
也就是说,Ur1=5*180/(180+10+2)=4.68V
Ur2=5*10/(180+10+2)=0.26V
Ur3=5*2/(180+10+2)=0.05V

这三个电压相加,刚好等于电源电压5V

满意请采纳
追问
问题补充,请再看一下说明一下。
追答
求解对地电压的话,易得:
R1,R2之间的对地电压U=Ur2+Ur3
R2,R3之间的对地电压U=Ur3.
注意到你俩图里的电阻阻值变化了,所以这里我就不代入数据进行计算了。

另外,如果是最后一个图的连接方式,则,
R1,R2,R3的计算方式完全不变。数值完全不变。
R456的计算,参考R123的计算。
换言之,R123和R456,完全独立,互不影响。
是因为并联电路中,总电压等于电源电压,而和其他支路的状况无关。
铭普光磁
2024-11-11 广告
作为东莞铭普光磁股份有限公司的工作人员,对于功率电感有一定的了解。当功率电感电流超过其额定值时,会引发一系列问题。电流过大会导致电感内部温度升高,可能引发绝缘材料老化、导体熔断等问题。此外,过大的电流还可能导致电感感值不稳定,降低对干扰的抑... 点击进入详情页
本回答由铭普光磁提供
蓦然回首lcx
2013-09-27 · TA获得超过4413个赞
知道大有可为答主
回答量:1404
采纳率:100%
帮助的人:708万
展开全部
按我的理解,楼主不是要求每个电阻的压降,而是要计算各电阻之间的对地电压。所以
R1与R2之间的对地电压=VCC*(R2+R3)/(R1+R2+R3)=5V*(10K+2K)/(180K+10k+2K)=0.31V
R2与R3之间的对地电压=VCC*R3/(R1+R2+R3)=5V*2K/(180K+10k+2K)=0.05V
追问
问题补充,请再看一下说明一下。
追答
对于补充图:
1、R1与R2之间的对地电压=VCC*(R2+R3)/(R1+R2+R3)=5V*(180K+180K)/(180K+180k+180K)=5V*2/3=3.33V
R2与R3之间的对地电压=VCC*R3/(R1+R2+R3)=5V*180K/(180K+180k+180K)=5V*1/3=1.67V
2、如果按照图中的接法,那么R4、R5和R6是独立的支路,对R1、R2和R3完全没有影响;如果你说的“并联”是指R1与R4并联、R2与R5并联、R3与R6并联,那么只要先分别计算出三个并联电阻,再按照三个串联电阻的方法计算分压电压。即
R1//R4=180K//1K=0.99K,R2//R5=180K//10K=9.47K,R3//R6=180K//1K=0.99K
R1R4与R2R5之间的对地电压=5V*(9.47K+0.99K)/(0.99K+9.47K+0.99K)=4.57V
R2R5与R3R6之间的对地电压=5V*0.99K/(0.99K+9.47K+0.99K)=0.43V
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
0427付强
2013-09-27 · 知道合伙人教育行家
0427付强
知道合伙人教育行家
采纳数:23602 获赞数:79407
获得过一项实用新型专利

向TA提问 私信TA
展开全部
“MiaoerAz”网友通过串联电路电阻分压规律计算的电压,是正解。如果你看不懂这种计算方式,还可以只用欧姆定律计算(实际上串联电路电阻分压规律也是欧姆定律推导出来的)

首先,三个电阻串联,将其看成一个整体,总阻值为三者相加:180k+10k+2k=192k
将这个192k的电阻接入5V电源,则电流约为0.026μA
将欧姆定律变形:U=IR,则求哪个电阻的电压就对这个电阻使用这个公式,比如计算R1的电压,则U=0.000026×180000=4.68V
追问
问题补充,请再看一下说明一下。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ny_peter
2013-09-27 · TA获得超过3.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:42%
帮助的人:3968万
展开全部
I=U/R R=R1+R2+R3 R=180K+10K+2K=192K=192000 Ω
I=5/192000 Ω =0.2000026A
U=IR U1=0.000026AX180000 Ω =4.68V U2=0.000026AX10000 Ω =0.26V
U3=0.000026X2000 Ω =0.052V
U=U1+U2+U3 U=4.68V+0.26V+0.052V=4.992V=5V
个电阻间电压按个分电压组排就可得出!
追问
问题补充,请再看一下说明一下。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
手机用户25450
2013-09-28 · TA获得超过120个赞
知道答主
回答量:316
采纳率:0%
帮助的人:106万
展开全部
根据分压定理,串联电路中,电阻上分到的电压比406等于电阻的阻值比o也就是说Ur1=5*180&#47;(180+10+2)=4.68VUr2=5*10&#47;(180+10+2)=0.26VUr3=5*2&#47;(180+10+2)=0.05V这三个电压相加acg刚好等于电源电压5V满意请采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)